关于制冷主机基础的问题
xxq511
xxq511 Lv.2
2010年02月22日 10:44:30
来自于中央空调
只看楼主

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。 请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理? 谢谢![ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。
请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理?
谢谢!
IMG_1002.JPG IMG_1003.JPG IMG_1013.JPG IMG_1014.JPG IMG_1024.JPG

[ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

IMG_1002.JPG


IMG_1003.JPG


IMG_1013.JPG


IMG_1014.JPG


IMG_1024.JPG

免费打赏
lrg502
2010年03月01日 20:54:18
32楼
设计院估计搞设备的人也没几个懂减震的
回复
mg271603433
2010年03月01日 22:41:25
33楼
过来看看
回复
suiyizaixian
2010年03月02日 09:34:33
34楼
d
回复
michelle5156
2010年03月02日 11:06:19
35楼
设备做基础最好咨询一下厂家,设备还是厂家自己最了解。复叠式减震也没听说过,有没有懂的进来说说啊。
回复
pxj4545
2010年03月02日 11:19:46
36楼
胆子真大,有此类设计,但不是你说的
回复
libclimy
2010年03月02日 12:49:34
37楼
肯定的说:这是一个错误设计!