以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。 请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理? 谢谢![ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]
以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。
请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理?
谢谢!
[
本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]
42楼
确实没听说过这种的...
回复
43楼
找那个设计师来给我们讲讲这个成熟的技术吧,毕竟我们都是第一次见。。。。。
回复
44楼
以前做设备的时候,要求基础一般都是混凝土浇筑的,然后在混凝土上加减震垫,楼主这样的做法,算是第一次听说。
回复
45楼
先做岩棉板再做基础的做法还是第一次见到……新鲜……
回复
46楼
只要主机专用的橡塑减振器或弹簧减振器就可达到减振效果,主机基础还是厚实的好,别乱动主意.
回复
47楼
确实没听说过这个样的做法,知道的都是混凝土浇筑基础,再加减震垫的。。。。。
回复
48楼
设计应该是混淆了概念,设备分整体减震和基础减震,
整体减震是将整个屋子的一次结构板上面加上减震垫再浇注一层楼板
基础减震就是在基础上面加减震垫再直接放上设备就行,冷机和组空、立式水泵都是如此安装的
回复
49楼
呵呵!我们也提出过疑义,但是设计坚持这样做。这个工程的发电机基础也是这样做的,可能是发电机质量分布均匀一些,没出现倾斜的现象。当时施工的时候施工单位很有意见:认为将岩棉板从200压缩到110,上面再浇注混凝土很困难,后来请教设计单位施工方法,设计也说去清楚如何做到这一点。
回复
50楼
呵呵 设计有意思!让他去解决吧!
如果在基础下面减震应设减震器 而不是靠岩棉 呵呵
现在只有加垫铁
回复
51楼
这个历来的设计足以解决问题啊,搞不懂设计院干嘛这样做,改回常规做法嘛
回复