关于制冷主机基础的问题
xxq511
xxq511 Lv.2
2010年02月22日 10:44:30
来自于中央空调
只看楼主

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。 请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理? 谢谢![ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。
请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理?
谢谢!
IMG_1002.JPG IMG_1003.JPG IMG_1013.JPG IMG_1014.JPG IMG_1024.JPG

[ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

IMG_1002.JPG


IMG_1003.JPG


IMG_1013.JPG


IMG_1014.JPG


IMG_1024.JPG

免费打赏
zhaoyidehaoma
2010年03月04日 11:21:38
52楼
先做好水泥基础后,放减震垫,再用槽钢做底架,放减震器,再放主机

但是水泥基础一般做200mm还是多少呢?
回复
ouyangyimin
2010年03月04日 13:59:19
53楼
第一次见
回复
youlf
2010年03月04日 14:41:35
54楼
是不是顺序搞反了啊?
回复
lizhimingcomeon
2010年03月04日 14:55:31
55楼
第一次听说
回复
zcd100
2010年03月04日 17:29:08
56楼
基础下面垫岩棉?长时间肯定要出问题的,主机的受力是不均匀的,就是均匀,基础与周边也会开裂的下沉。
回复
xxq511
2010年03月04日 17:41:49
57楼
150mm或者200mm
回复
gzhaier
2010年03月04日 18:21:51
58楼
设计得到了一个好好的经验,也给我们学习了,谢谢
回复
zhangby1974
2010年03月04日 19:43:51
59楼
这种减震方法头一次听说,不过设计院坚持这样做应该也有一定的道理,我觉得主要问题在于200mm厚的岩棉板压缩到110mm之后,岩棉板的强度和减震性会怎样,这个问题需要有详细的检测资料。毕竟,新工艺的推广不是很容易的事情,要用事实服众。如果这种方法真的可行,也为设备减震提供了一个新的思路。希望楼主能从设计院拿到检测资料,供同仁们分享。谢谢!
回复
tangxfy
2010年03月05日 09:34:01
60楼
第一次看到这种设计。
回复
kook3189
2010年03月05日 10:02:09
61楼


支持!新技术不可怕!就怕未成熟和乱搞!!!
回复