关于制冷主机基础的问题
xxq511
xxq511 Lv.2
2010年02月22日 10:44:30
来自于中央空调
只看楼主

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。 请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理? 谢谢![ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。
请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理?
谢谢!
IMG_1002.JPG IMG_1003.JPG IMG_1013.JPG IMG_1014.JPG IMG_1024.JPG

[ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

IMG_1002.JPG


IMG_1003.JPG


IMG_1013.JPG


IMG_1014.JPG


IMG_1024.JPG

免费打赏
liqichao88
2010年03月05日 10:04:42
62楼
机组本身就具有一定的减震功能,
回复
xxq511
2010年03月05日 15:24:25
63楼
我个人估计设计院根本就不会有检测,事后设计院也没提出什么解决方案。因为建设单位没有要求设计院出检测结果,所以这件事也就不了了之了。设计单位一直强调是成熟的方法,但从来没提供过计算依据。
回复
b_liangmian
2010年03月05日 16:21:00
64楼
还真没听说过这种减振的方法。
回复
piaopiaonv
2010年03月05日 17:26:41
65楼
学习了:handshake
"整体减震是将整个屋子的一次结构板上面加上减震垫再浇注一层楼板
基础减震就是在基础上面加减震垫再直接放上设备就行,冷机和组空、立式水泵都是如此安装的""先做好水泥基础后,放减震垫,再用槽钢做底架,放减震器,再放主机"
回复
huaguifan559
2010年03月05日 17:34:29
66楼
DISCOVER频道有播过小日本的大楼减振,用的是铁件,没听说岩棉板还有这功能的。
这种减振方式好象在哪看到过,但用的材料好象是整体橡胶的
回复
hamilton32
2010年03月05日 22:00:43
67楼
该做法在受压较轻的水泵基础较为有效;
对于承载过重的的冷水机组还是按常规做法稳重点。混凝土基础,加减重器。特别强调基础必须搁置于柱头或专门设置梁,避免震动带来噪音,影响正常办公生产。
回复
xxq511
2010年03月06日 08:43:21
68楼
补充一下照片,当时觉得这种方法比较新奇,所以拍了几张
回复
似水微波
2010年03月06日 09:01:00
69楼
这设计师也真高明,他太有才了。是不是以为主机四边重量一样沉呢? 去抬抬家用空调的室外机就知道了。我还第一次听说在主机基础中加减震措施的呢,我只在基础上面做减震,基础里面没试过呢还。。。
回复
0755.008
2010年03月06日 10:34:36
70楼
先做好水泥基础后,放减震垫,再用槽钢做底架,放减震器,再放主机

没见过这种新式做法
回复
kangjian1319
2010年03月06日 10:48:42
71楼
回复

相关推荐

APP内打开