关于制冷主机基础的问题
xxq511
xxq511 Lv.2
2010年02月22日 10:44:30
来自于中央空调
只看楼主

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。 请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理? 谢谢![ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

以前碰到的制冷主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。
请问各位有没有在施工中遇到这种情况,如何处理?
谢谢!
IMG_1002.JPG IMG_1003.JPG IMG_1013.JPG IMG_1014.JPG IMG_1024.JPG

[ 本帖最后由 xxq511 于 2010-3-6 08:40 编辑 ]

IMG_1002.JPG


IMG_1003.JPG


IMG_1013.JPG


IMG_1014.JPG


IMG_1024.JPG

免费打赏
js-jiangpengyun
2010年03月06日 11:45:39
72楼
基础不牢固,再减震也白瞎呀
回复
shenbing0577
2010年03月06日 15:58:48
73楼
第一次遇到此问题
回复
whfly
2010年03月06日 23:08:46
74楼
这是哪个设计院搞得呀,瞎搞,这不是折腾人嘛
回复
pangm888
2010年03月07日 13:32:53
75楼
这种减震方法头一次听说,想不通,基础不牢,上面振动起来,后果不好说,
回复
gechongyi6177
2010年03月07日 13:48:26
76楼
可以
回复
menghai0621
2010年03月07日 14:03:12
77楼
这是一个常见的问题!!
回复
ktsx
2010年03月07日 16:34:40
78楼
长见识,头一次见,厉害!:lol
回复
menghai0621
2010年03月07日 19:09:40
79楼
主机基础一般都是钢筋混凝土基础,但这个项目设计院出于减震的考虑,基础底部先铺设200mm厚的岩棉板,压实到110厚,上面再做钢筋混凝土基础。机组安装就位2、3天后,可能是因为机组质量分布不均匀,造成基础倾斜。
回复
rockfellor_em
2010年03月08日 09:18:32
80楼
第一次见给基础做减震的,有这个必要吗?

[ 本帖最后由 rockfellor_em 于 2010-3-8 09:20 编辑 ]
回复
apinnana
2010年03月08日 09:18:44
81楼
哦,看看情况还好
回复

相关推荐

APP内打开