4栋高层商住楼,100m 27层,1-4F为商场 层高5m 5-27F为住宅,市政压力0.2MPA原先设计院的设计为1-4F无负压供水,5-27采用水箱+变频泵分区供水我后来觉得这样不合适:无负压供水比较贵,用在商场1-4F的供水比较浪费。个人的想法是:方案一:整栋楼都采用水箱+变频泵供水方式, 方案二:1-4F采用水箱+变频泵,5-27F无负压供水 (因我们小区的入住率比较低,个人感觉采用无负压应该不错的选择,前提当然是选对产品)
4栋高层商住楼,100m 27层,1-4F为商场 层高5m 5-27F为住宅,市政压力0.2MPA
原先设计院的设计为1-4F无负压供水,5-27采用水箱+变频泵分区供水
我后来觉得这样不合适:无负压供水比较贵,用在商场1-4F的供水比较浪费。
个人的想法是:方案一:整栋楼都采用水箱+变频泵供水方式,
方案二:1-4F采用水箱+变频泵,5-27F无负压供水
(因我们小区的入住率比较低,个人感觉采用无负压应该不错的选择,前提当然是选对产品)
小弟刚接触给排水,很多不懂的,欢迎大家发表下意见:
2楼
:lol 大家帮忙顶下
回复
3楼
5-27F采用无负压供水,市政停水怎么办。
回复
4楼
我们这带基本不停水,再说各个产品有自己的优缺点,看怎么看待了。考虑到入住率非常低,人少了,用水箱,影响水质,所以觉得采用无负压
回复
5楼
市政停水,用水箱+变频恒压也不见的就能确保啊
回复
6楼
1~3楼使用市政水压供水(2kg的市政压水,水到达3楼是没有问题的),4~27使用箱式无负压系统,即能利用市政的压力,又有一个水箱当然突发停水状况
回复
7楼
水箱+变频泵 以不变应万变 分区合理就好了 楼下几小层就市政把
回复
8楼
目前各个大中城市已经大面积使用无负压供水方式了。采取何种供水方式,应该与当地供水单位讨论决定(重庆市的供水设计都由项目所在地的水厂二次设计确定)。个人认为楼主的项目,1-4F可以采取市政直供的方式;5-顶层采取无负压或水箱+全变频供水方式。
[