一个住宅小区3000平米的人防(作地下车库用)。上面无建筑物。设计图包括以下内容:1、消火栓系统,喷淋系统。2、防排烟系统。(含排烟风机,诱导风机,排烟管道及防火阀等)3、消防报警系统。4、设备房。(各类泵,气压罐,电控设备,报警联动设备)5、照明,积水坑排水。估计造价120万元。询高人:1、该设计是否过于全面。如果以最简单的设计,仅需保留哪些部分?2、能否取消泵房。利用市政管网保持消防管道压力。通过压力传感器直接起动水泵。
1、消火栓系统,喷淋系统。
2、防排烟系统。(含排烟风机,诱导风机,排烟管道及防火阀等)
3、消防报警系统。
4、设备房。(各类泵,气压罐,电控设备,报警联动设备)
5、照明,积水坑排水。
估计造价120万元。询高人:
1、该设计是否过于全面。如果以最简单的设计,仅需保留哪些部分?
2、能否取消泵房。利用市政管网保持消防管道压力。通过压力传感器直接起动水泵。
3、防排烟系统,消防报警系统有无取消的可能?
4、设计造价能否控制在30-40万元。