上传几张空调水管道施工图片,本人觉得做的比较规范的~!供大家交流~!
上传几张空调水管道施工图片,本人觉得做的比较规范的~!供大家交流~!
![成品焊接三通.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/FA/88/rBBhH11HCnSAepJwAAEtMFWcWSk640.jpg)
![共用支吊架.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![空调管道施工.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![空调水阀门安装.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
:call: 我是施工的,感觉很好.我从开始负责工程施工就想一定要把工程干的象工艺,这些年一件也没做成.
悲哀啊.
你那支架是槽钢的吗?固定钢管的U形卡螺丝空是先开的,还是放上管道后开的?如果是先开的管道变径等情况较复杂,如何保证水管顺直?
请不吝赐教.
回复
33楼
为什么四条管道啊,图4有4个蝶阀另外两个是什么啊?
如有后期照片请楼主传上来,大家学习学习.
谢谢
回复
34楼
那应是走廊内架空水平管道,不是管道井内安装
回复
35楼
层高控制的好
回复
36楼
确实施工的不错
回复
37楼
看的不是太清楚, 图片上显示的安装还是不错的
回复
38楼
大面看起来蛮漂亮的,加油
回复
39楼
的确。。。楼主能解释清楚么?
这四支管的作用是什么啊?
回复
40楼
您所讲的都是国内通常做法~!
但是国外的监理工程师是不认可直接淘洞焊接这种做法的,要求必须使用成品三通(特殊情况除外)。
使用无缝钢管式标书要求的!
回复
41楼
槽钢、角钢使用的都是镀锌材料,支吊架是根据现场实际情况,测量后自己加工的。做法基本与国内相同。
回复