有4层楼,在1楼开2楼的灯,上到2楼时,开3楼的灯同时把2楼的灯关了,上到3楼时,开4楼的灯同时把3楼灯关了,上到4楼可以直接关4楼灯

有4层楼,在1楼开2楼的灯,上到2楼时,开3楼的灯同时把2楼的灯关了,上到3楼时,开4楼的灯同时把3楼灯关了,上到4楼可以直接关4楼灯
免费打赏
wangzhuan0126
2010年02月22日 22:34:08
2楼
没看懂,你是出现这样的问题不知什么原因造成还是想这样做不知如何去实现?
回复
gdx8785
2010年02月23日 09:18:14
3楼


共三组灯,逻辑关系如下:
一楼和二楼之间一组双控开关
二楼和三楼之间一组双控开关
三楼和四楼之间一组双控开关
回复
yuxiuqing
2010年02月24日 11:22:39
4楼
同意3#,很简单
回复
hf992434
2010年02月24日 13:27:19
5楼
和楼梯照明控制方式相同