是280度还是150度的?是应该安装在水平干管进入竖向风道处吗?
是280度还是150度的?是应该安装在水平干管进入竖向风道处吗?
2楼
当然是150℃防火阀,穿防火墙、机房隔墙和接竖井处都应设置。
回复
3楼
好像是90℃
回复
4楼
谢谢啊:lol
回复
5楼
应该是150°C,在水平风管上安装
回复
6楼
150度,应该安装在水平干管进入竖向风道处
回复
7楼
那要是没有竖向井道怎么办?不和楼板衔接,防火阀还有什么用?和楼板衔接必然得装在立管上,两难呀。
回复
8楼
一般都没装
回复
9楼
如果你是直接排至室外,不满足规范设置防火阀的条件,当然可以不设置防火阀。
回复
10楼
150度的,在防火隔墙两侧设置
回复
11楼
《建筑设计防火规范》9.3.12“公共建筑内厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与竖向排风管连接的支管处应设置公称动作温度为150℃的防火阀。
回复