负压控制问题
koyk
Lv.2
2010年02月23日 12:31:00
来自于
洁净空调系统
+
关注
取消关注
只看楼主
一车间要做负压控制,补排气差压5~10pa,如何做到~~~
一车间要做负压控制,补排气差压5~10pa,如何做到~~~
免费打赏
kutyou
2010年02月24日 22:33:23
2楼
本人也是菜鸟 你的要求需要通过调整新风阀门的开度来实现 也就是说新风量要比排气量小 至于小多少不要计算 直接去挑阀门 边调边测 知道满意为止 见识粗浅 请高手指教
回复
terow
2010年03月08日 16:10:35
3楼
总体上,使 排风量和漏风量大于送风量就可以了。
回复
ccmdf
2010年04月06日 21:03:22
4楼
才开始学
回复