各位,能否将发电机房水喷雾系统的联动关系分享一下。我之前做过一个项目,发电机房设置的是水喷雾灭火系统,设计的联动逻辑关系如下:发电机房烟感报警———声光报警器动作------发电机房温感报警-----停发电机----延时30秒打开电磁阀,启动水喷雾泵。按照上述的联动逻辑关系,发电机停止运行以后,水喷雾泵就失去的相应的电源,如何能够启动阿?所以,上述的联动关系是行不通的,不知道各位在其它项目中是如何设计的,请大家交流分享一下!
发电机房有水喷雾灭火的吗?规范允许吗?
我接触到的一般都气体(二氧化碳或七氟炳烷)
回复
3楼
在网上找的:
关于高层建筑室内柴油发电机房的消防要求 ,G B 5004521995(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》 (以下简称 《高规》 ) 7161611条是这样规定的: “……宜设自动喷水灭火系统;” 其条文说明 7. 6. 6 是 “……可以采取水喷雾灭火系统。 ” 由于条文和条文说明的描述不一致 ,同时一些消防管理部门对此作出了特别要求 ,此外在某些建筑工程中 ,设计采取了突破规范的消防设施 ,这些都引起了各方面的关注 ,也出现了诸多的争议 ,归纳起来有下列几种不同的理解和做法。
(1)《高规》 7161611条文中的 “……宜设自动喷水灭火系统;” 它涵盖了普通自动喷水灭火系统、 雨淋系统、 水幕系统、 水喷雾灭火系统等 ,它是上述各种的统称 ,条文说明中具体指出了采用水喷雾灭火系统 ,应以条文说明为准。
(2) 既然是条文规定 “……宜设自动喷水灭火系统;” 条文说明又说 “……可以采取水喷雾灭火系统。 ”在规范用词说明中 , “宜” 或 “可” 表示稍有选择 ,故上述两种系统都可以采用。
(3) 采用洁净气体灭火系统。 《高规》 4111314 条 ,柴油发电机房布置在高层建筑和裙楼内时 ,应设置火灾自动报警系统和除卤代烷 1211、 1301 以外的自动灭火系统。从这条规范可以看出 ,对于高层建筑室内柴油发电机房的消防技术 ,法规并不限制在一定要以水为介质的自动灭火系统 ,亦可以采用气体消防系统。
个人看法:自动喷水会对发电设备带来大危害,而水喷雾系统大概也难以避免,所以还是使用气体灭火的好。在我接触的项目中,都是使用气体灭火的,所以也就不存在楼主所说的联动问题。
[
本帖最后由 gdsthuang 于 2010-3-2 10:17 编辑 ]
回复
4楼
按图集做应该没问题
回复
5楼
学习了..................
回复
6楼
一般的柴发都是风冷 风冷势必与外界有联通的 而气体灭火系统 灭火时要求是密闭空间 这个问题又如何解决
回复
7楼
关注中,
发电机是备用电源,还有一套正常电源, 如果两套电源都不能使用,外面还有水泵接合器。
现在发电机都是防水的,着火了你还不错,不是和自己过不去吗,
1,发电机房在一层或地下室,市政水压力能满足要求,可以把市政水开个头接入管网