地板采暖塑料管穿越伸缩缝是否要采取措施?
haoshumin
haoshumin Lv.3
2010年02月24日 14:15:35
来自于采暖供热
只看楼主

如图,塑料管穿越伸缩缝该怎么做?是否要特殊处理?

1.JPG
如图,塑料管穿越伸缩缝该怎么做?是否要特殊处理?

1.JPG

免费打赏
iamsmh
2010年02月25日 09:41:08
2楼
这个需要学习一下,希望有经验的同学给个见意,但能不穿最好不穿。容易把地面拉裂
回复
jxknnt
2010年02月25日 18:00:56
3楼
用塑料波纹管套住
回复
awftkw
2010年02月25日 21:18:34
4楼
需加套管,管材\管径\管长分别根据缝两边的材质\缝的最大剪切距离\缝的最大拉伸尺寸来定.
回复
taiyangkeng269
2010年03月01日 23:24:20
5楼
加塑料波纹套管,标准图集上有,不少于100mm吧
回复
ywm811006
2010年03月02日 11:23:31
6楼
塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)。
回复
wx118
2010年03月07日 19:56:39
7楼
学习!:D