超高层办公楼的空调负荷应为几级负荷?
sh小远
sh小远 Lv.2
2005年07月29日 22:15:59
只看楼主

在做一个超高层甲级办公楼,从《民规》和《措施》上来看,大楼的空调负荷应定义为二级负荷,想听听大家的意见。

在做一个超高层甲级办公楼,从《民规》和《措施》上来看,大楼的空调负荷应定义为二级负荷,想听听大家的意见。
免费打赏
大鼻山
2005年07月30日 15:02:24
2楼
别人也要遵守规范的吧
回复
lqhzcr
2005年07月30日 15:37:35
3楼
回复
sh小远
2005年07月31日 15:17:23
4楼
再问一下大鼻山版主:
大楼的计算负荷为8800kVA,变压器装接容量为12000kVA,业主现在只打算申请两路电源,每路6000kVA,这样当一路电源中断供电时,另一路电源要负担本大楼的全部一、二级负荷还有很大的缺口,而业主和供电局觉得空调负荷应为三级负荷,故一路电源中断时可以卸载,可我觉得那样做是有悖于规范的,该怎么做才好呢?
回复
lhmlyl
2005年07月31日 19:28:32
5楼
学习。
请问《民规》、《措施》的全称是什么?????????

那里能下载?
回复
大鼻山
2005年08月01日 00:13:43
6楼

《民规》的哪一条说“超高层”的空调是二级负荷?
回复
sh小远
2005年08月01日 12:21:11
7楼
《措施》上的负荷分级表中列出:一级负荷用户中的空调设备为二级负荷。
《民规》中3.1.6条:当建筑物中有大量一级负荷时,其附属的锅炉房、冷冻站、空调机房的电力和照明为二级负荷。
该怎么理解“大量”二字?

踏实:超高层建筑中有:大量一级负荷。。。

回复
大鼻山
2005年08月01日 12:24:32
8楼
就按三级负荷吧。。。。。。
回复
da-shu1979
2005年08月01日 14:13:44
9楼
俺是空调厂商的,一般都定为三级负荷。
回复
dogonion
2006年06月19日 16:39:09
10楼
指的是“附属的”,并不是所有的空调负荷,如重要计算机房,会议室,演播厅等
回复
jxbamboo
2006年06月19日 17:39:00
11楼
二级负荷的定义:
(1)中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,例如主要设备损坏、大量产品报
废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等
(2)中断供电将影响重要用电单位的正常工作者,例如交通枢纽、通信枢纽等用电
单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集
中的重要公共场所秩序混乱者
而办公用空调断电后有何影响?只不过出点汗而已!多少代人没空调都过来了!本人认为三级负荷.

回复