今天做一个很小的门卫,室外采暖计算温度-6度,3x5m,分隔出一个1.5x3的小卫生间,三面外墙,有蹲位和洗手盆,所以放散热器挺别扭,管道也不是很好拐,我觉得在警卫室放散热器就足够卫生间防冻了,请问各位这么小的卫生间可以不布置散热器吗,审查机构是否会提出问题?
今天做一个很小的门卫,室外采暖计算温度-6度,3x5m,分隔出一个1.5x3的小卫生间,三面外墙,有蹲位和洗手盆,所以放散热器挺别扭,管道也不是很好拐,我觉得在警卫室放散热器就足够卫生间防冻了,请问各位这么小的卫生间可以不布置散热器吗,审查机构是否会提出问题?
22楼
从安全考虑建议还是加散热器
回复
23楼
三面都是外墙的卫生间必须有采暖设施,根据楼主的叙述,最好是用散热器采暖,通过计算确定散热器的大小,建议采用挂墙式的或钢制装饰性的散热器。
回复
24楼
冻了就得不偿失了,不过卫生间太热了也不爽~
回复
25楼
做成挂到墙上部的钢制小暖气即可
回复
26楼
从规范角度是应该设散热器,但是我个人觉得非住宅的地方可以稍微宽松一点,通过邻室传热或者开门可以满足不冷,想下南方地区冬季有时候也到零下,:lol 这样说是不是不是一个合格的暖通人啊
回复
27楼
可以不设,又不是住宅,门卫厅吗,就一个人上个厕所,及时冲洗,不要做成全封闭的就行了。
回复
28楼
我经常一个电控楼里就卫生间需要,设了负荷很小,接管不方便,不设又怕冻。
回复
29楼
那如果是没有外墙的情况下呢??
比方说宾馆,客房用暖气片采暖,卫生间靠近走廊一侧,这种情况下卫生间是否需要设计暖气片??
回复
30楼
最好在面盆下装一个小点的散热器,既不占地方也解决问题,散热器的款式也没太多要求。
回复
31楼
有外墙还是做上好吧
回复