变压器前是否需要加隔离开关柜?
nanyang83
nanyang83 Lv.2
2010年02月25日 15:35:45
来自于变压器
只看楼主

各位好,请教大家一个问题:若配电变压器与中压开关柜离得比较远(比如在不同的生产区域内),该变压器附近是否一定要设隔离开关柜?变压器的高压进线由中压柜先经过隔离开关柜再到变压器,这样在变压器维护检修的时候保证人身安全,但是规范中是否有强制规定?

各位好,请教大家一个问题:若配电变压器与中压开关柜离得比较远(比如在不同的生产区域内),该变压器附近是否一定要设隔离开关柜?变压器的高压进线由中压柜先经过隔离开关柜再到变压器,这样在变压器维护检修的时候保证人身安全,但是规范中是否有强制规定?
免费打赏
electricity
2010年02月25日 17:35:57
2楼
这个问题很普遍, 没有强制规定. 因为这不是技术问题, 运行管理问题
回复
lingxuct
2010年02月25日 17:52:59
3楼
根据管理人的习惯,有的需要装“有明显断开点”的开关,有的需要装隔离柜(如楼主所说),还有的是什么也不需要装(电缆直接接在变压器上)。

个人习惯是第一个,当距离较远(500米以上)时,在变压器室墙上装一台负荷开关。
回复

相关推荐