1电度表容量的选择电度表选择是否可按表前的开关选择,如表前的空开容量为20A,电度表是选DT862-5(20)A表,还是选DT862-20(80)A表,我认为应选前者,而我同事认为应选后者,到底选哪个合适2什么时候选三相表有人认为三相不平衡时应用三块单相电表计量而不能用一块三相表计量,说三个单相表要比一个三相表更精确,这种说法有道理吗?如有道理能否请各位大虾解释一下其中原理,如真需要单相表代替三相表一般不平衡度为多少
1电度表容量的选择
电度表选择是否可按表前的开关选择,如表前的空开容量为20A,电度表是选DT862-5(20)A表,还是选DT862-20(80)A表,我认为应选前者,而我同事认为应选后者,到底选哪个合适
2什么时候选三相表
有人认为三相不平衡时应用三块单相电表计量而不能用一块三相表计量,说三个单相表要比一个三相表更精确,这种说法有道理吗?如有道理能否请各位大虾解释一下其中原理,如真需要单相表代替三相表一般不平衡度为多少
[
本帖最后由 nmgzrq 于 2010-2-25 21:03 编辑 ]
2楼
电度表按空开选?好像应该反过来吧。
五十元一张的人民币和五张十元的人民币,哪个买的东西多一点?
回复
3楼
选DT862-5(20)A表,
"三相不平衡时应用三块单相电表计量而不能用一块三相表计量,说三个单相表要比一个三相表更精确"没听说过这样的言论
回复
4楼
自己顶一下,有高手回答一下
回复
5楼
我个人觉得应选前一个吧,但是还是要看你负荷而室……虽然空开是20A,但哪是额定脱扣电流,也就是负荷不超过20安它是不会断开的……而电表5〈20〉、5表示额定电流、20表示最大电流……也就是说负荷超过5安以上属于短时间运行状态……如果长时间运行并负荷靠近20安哪你的电表肻定受不了…而且空气开关它不会断开…本来要用10年可现在只能用5年了……你哪个同事说得也有一定的道理但是没有说明负荷情况,还是哪句按负荷而定……两个都可以用上……希望你们不要争了……做个好朋友吧,人身在世难得有几个好朋友……呵呵
回复
6楼
要看具体负荷是多大
回复
7楼
这个电度表的问题我也不太懂,请假,继续,不知道他们的区别到底在哪里?
回复
8楼
我是来学习的~~~~~期待正解
回复
9楼
1、开关容量选择一般大于负荷最大值,也就是说负载正常运行不会超过开关整定;计量表计都有准确度等级,一般选择负荷运行在其量程值的75%左右;现在的电能表都是宽量程的,电能表检定有两个重要的点就是在其额定量程的5%轻载与120%过载处不得超差。所以,选择要兼顾准确计量、安全使用、经济可靠。建议选5(20)A的。
2、“三相电能表”分三相四线电能表与三相三线电能表。三相四线电能表由三个计量单元元件分别计量三相电能(其实说白了就是将三个单相表做在一起,通过电气或机械将结果相加并显示,限于篇幅不讲原理),其和即为三相总电量,所以正是可以计量三相不平衡电量。而三相三线电能表由三相二元件组成,一般计量高压(10KV以上)三相三线制平衡负载。
三相四线电能表从运输、安装、运行管理来说优点多多,但如果运行中其内部有一组或两组计量元件损坏,只要不严重从外表一般看不出来,而读数(当然只是两相或一相的)仍然在走造成漏计。并且因没有参考对其后的追补电量造成困难。这种情况下就采用三块单相电表计量,与平衡度没啥关系。
回复
10楼
……根据俺们这里总工说的,这个5(20)的意思是电度表在这个电流范围内为精确计量。按你的那个说法,一般家里都是10(40)的电度表,随便开个空调加点其他日常电器就要超10A了,这还能是短时工作啊?
回复
11楼
电表是要按空开选,然后空开又要保护电表不能超量程……,这是俺们这里审图中心的解释。
回复