技术措施——防空地下室P119 里面通风系统原理图,见下图。其中防爆排气活门和手动密闭阀门的位置是不是画反了,跟《07FJ05 防空地下室移动柴油电站》里的正好相反。而且按道理也是反了。希望大家注意啦!!!
技术措施——防空地下室P119 里面通风系统原理图,见下图。其中防爆排气活门和手动密闭阀门的位置是不是画反了,跟《07FJ05 防空地下室移动柴油电站》里的正好相反。而且按道理也是反了。希望大家注意啦!!!
2楼
没看到图呀
回复
3楼
不好意思,把图忘了,现在补上,希望大家热烈讨论。
回复
4楼
我认为是画反了,一早就发现了
回复
5楼
没有反,电站是有毒区,控制室是清洁区。
回复
6楼
没有画反,技术措施里的是正确的,因为这个防毒通道是战时需要人员对电站进行检修时人员才会进入,需要打开密闭阀门保证其正压,防止毒剂进入清洁区,反之,如果两个位置互换,防毒通道因为其清洁区的正压使得其排气阀门开启,其室内排风排入防毒通道而防毒通道内的密闭阀门却不开启,其排风排入何处?那么必然要求所有的阀门都需要开启
回复
7楼
我觉得也是图集搞错了
回复
8楼
此防毒通道属于染毒区,而与其相连的人员掩蔽部为清洁区。故我以为排气活门应安在与主体相连的墙上。
画反了
回复
9楼
措施上的图没有画错,人员进入防毒通道后,密闭阀打开由控制室进风(主体新风送入控制室),排气活门开,防毒通道超压排风,排入染毒区(柴发机房),阻隔染毒区毒剂侵入清洁区,继续维持控制室为清洁区。如果两阀对换,同样过程,活门开,则密闭阀门必须打开,何时关闭密闭阀?密闭阀已失去了其密闭作用,因此,从安全性和可控性伤,措施的控制方式是最稳妥的。。。。