集中供暖
li1228
li1228 Lv.2
2010年02月25日 21:46:45
来自于采暖供热
只看楼主

请问一下关于补水量的问题?那位高手能传授一下比如城区45万平米,流量2000立方米每小时,请问每小时补多少水合理?

请问一下关于补水量的问题?那位高手能传授一下
比如城区45万平米,流量2000立方米每小时,请问每小时补多少水合理?
免费打赏
jiangfeng0431
2010年02月27日 09:50:57
2楼
我们对待补水是加一二次网回水连同,在连同处加定压自动调节阀,设定二次回水压力,进行补水。补水指标不超过总流量的千分之五,对待你这个小区,也就是10t/h,但如果你这个是新建的,如果用户放水不严重的话,应该不会超过2T/H,
回复
lfq_popo
2010年03月11日 10:50:19
3楼
说得比较详细
回复
zhuanjia
2010年03月12日 10:05:00
4楼
比如城区45万平米,流量2000立方米每小时,请问每小时补多少水合理?
循环流量大了点。
回复
hbmingl
2010年03月13日 21:48:01
5楼
壁挂炉供暖
回复

相关推荐

APP内打开