关于地下车库无采暖设施自动喷水系统的设置
ftgwjwjftg
ftgwjwjftg Lv.2
2010年02月26日 16:52:22
只看楼主

地下车库无采暖设施的情况下,考虑北方冬天温度较低,考虑防冻的问题,基本都采用预作用系统,我总觉得这个系统比较复杂,因为预作用阀的本质就是雨淋阀和湿式报警阀的共同作用,为了简化系统,是否可以直接用雨淋阀代替预作用法?

地下车库无采暖设施的情况下,考虑北方冬天温度较低,考虑防冻的问题,基本都采用预作用系统,我总觉得这个系统比较复杂,因为预作用阀的本质就是雨淋阀和湿式报警阀的共同作用,为了简化系统,是否可以直接用雨淋阀代替预作用法?
免费打赏
visitor
2010年02月27日 17:28:28
2楼
不做充气检测系统的化话,可以用雨淋阀代替
回复
whf1118
2010年03月02日 14:53:14
3楼
应该可以