根据《民用建筑电气设计规范》电焊机前应加隔离电器,什么算隔离电器,是否必须是能看见断开点的,那样的话好像只有刀开关了,可刀开关很少用了另电焊机前加漏电保护是否可以,如加漏电开关的话,漏电动作电流选多大的
根据《民用建筑电气设计规范》电焊机前应加隔离电器,什么算隔离电器,是否必须是能看见断开点的,那样的话好像只有刀开关了,可刀开关很少用了
另电焊机前加漏电保护是否可以,如加漏电开关的话,漏电动作电流选多大的
2楼
电焊机前加漏电保护,有这个说法吗???
电焊机前应加隔离电器和短路保护电器。隔离电器可以用隔离开关啊
回复
3楼
我认为空气开关就可以了,看功率配;电焊机本身就有隔离变压器所以不需加装漏保。
回复
4楼
一般用胶盖闸开关,下端带熔丝的那种。
回复
5楼
空气开关就可以,空开本就是闸刀开关的更新。
回复
6楼
电焊机大都是移动式的,这里工作完了就拉走换一个地方,这种属于临时用电(一类)吧?
如果是,按JGJ46-2005要求,需要装有隔离功能、有短路保护功能、有漏电保护功能的开关。个人是这样做的:小容量(15A以下)装RT-14和DZ15LE,稍大一点(100A以下)装刀熔加DZ15LE。100A以上的移动式很少用了,要用时临时装200A的刀熔和DZ25L-200的开关了!
在这提醒朋友们,手工电焊机的电源开关一定要装漏电保护,因为它在使用时会直接对人身安全产生威胁!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-28 10:21 编辑 ]
回复
7楼
:victory:
同意,规范也有规定,肯定要漏电保护的。。。
回复
8楼
赞成!
回复
9楼
那漏电动作电流该选多大合适,我觉得电焊机谐波电流较大,漏电断路器是否会受到影响
回复
10楼
这里用的动作漏电电流30mA,正常焊机能保证使用。
回复
11楼
空气开关应该就可以:victory:
回复