2楼
机房的分集水器之间的管一般是旁通管
用于变流量系统,做平衡供回水管之间的压差用的
旁通管上一般设电动调节阀并配压差控制器
回复
3楼
:victory:
回复
4楼
一般不用,特别是负荷变化不大的系统,基本你用不上
回复
5楼
同意二楼
回复
6楼
如果真上变流量系统
建议压差变频 或一二次泵
分流这种容易烧泵
回复
7楼
为什么容易烧泵?楼上能解释的再仔细一些吗?
回复
8楼
哦,这个责任也不在我们
主要是咱们专业一般设计这种东西在图上标注的就是个带压差传感器的阀,
咱们专业很多人也不太明白
更别提其他专业了,电气专业根本不懂得给配套控制柜
施工单位懂得电动阀5件套的也不多,
使用单位知道把压差定到比较合适的位置上的也不多
见过几个项目是这种变流量系统,除了一个装的是压差pid型,但是却一直不通电,剩下的均装的是开关量型,留下了安全隐患。
回复
9楼
这根管叫做平衡管或盈亏管,一般用于末端设备配自动两通阀的系统.
回复
10楼
不仅是一根管道,上面还应有个压差调节阀,在末端负荷变化时调节供回水管道的压差用的,假设从分水器出来五根管道,现在负荷变小了,有两根管道没有负荷,那这两根管道的水流量就会被压到其他三根管道中,导致这三根管道的压力和流量都偏离设计状态,这个压差调节阀的作用就是把多余的水流量旁通掉。另外,制冷主机端的流量也是有一定范围的,不能太小,这个阀门也起到恒定主机流量的作用。
回复
11楼
定频泵+压差旁通+末端自力温控阀或电动阀
这种系统如果热交换或者锅炉房做这样的系统
有什么意义,水泵能耗没变化
我比较倾向冷热机用一二级泵系统 换热二网采用死区压差变频
如果有必要变流量的话
[
本帖最后由 fsb427 于 2010-3-11 11:33 编辑 ]
回复