请教各位大虾,这样的运行方式是怎样实现的?PT并列运行是怎么回事。谢谢
请教各位大虾,这样的运行方式是怎样实现的?PT并列运行是怎么回事。谢谢
12楼
:loveliness:
回复
13楼
:time:
回复
14楼
回复
15楼
10KV系统中,单母线分段运行,规范要求一般采用手动投入方式,电源切换完毕需要切除一个PT。
回复
16楼
2楼和4楼是高手:loveliness:
回复
17楼
4楼的是高手,
回复
18楼
学习。。。
回复
19楼
4楼讲的好:victory:
回复
20楼
学习学习
回复
21楼
单母线分段,母联备自投,用于两进线一母联情况。当其中一路电源进线失电时,起动母联备自投装置,另一路电源待全部负荷。需要说明的是,当其中一路进线开关故障掉闸时,严禁母联备自投。
回复