有些书上写了“变压器安装工程中大于560KVA变压器需要吊芯检查”。我想就这个问题问一下为什么是560KVA以上的变压器需吊芯检查,这个560KVA是怎样算出来的。
有些书上写了“变压器安装工程中大于560KVA变压器需要吊芯检查”。我想就这个问题问一下为什么是560KVA以上的变压器需吊芯检查,这个560KVA是怎样算出来的。
2楼
给你看到的“书”的作者打个电话,问他为什么是560,这560是怎么算出来的!!!
现在新变压器由制造厂商负责质量,安装时,制造厂商是不允许你吊芯的!!
如果业主要看内部(的某些附件及连接),制造厂商会在制造过程中要求业主到厂家去“验收”!!!
回复
3楼
同意2楼观点
:)
回复
4楼
同意2楼观点。变压器制造厂不要求现场周检,由制造厂作质量承诺;大型变压器运输安装冲击记录仪,根据记录仪情况确定是否进行吊罩检查
回复
5楼
这确实是个问题。以前有560KVA的变压器,后来都淘汰了,本人认为这只是个规范的界定点罢了,
回复
6楼
书是老的,是过去的规定.设备是新的,而过去的书作者无法销毁,读者对照新规定去看老书吧.
回复
7楼
现在大型变压器的吊罩检查一般由厂家为主负责,小型变压器坏了换
回复
8楼
楼主的变压器是二手的吧?
回复
9楼
应该还与运输距离、运输中冲击情况有关吧,我们这边不管大小,安装前都有通过供电公司的吊芯检查后才能批准安装。
回复
10楼
好呀,写得不错呀
回复