室内采暖管线固定支架问题
bbw20
bbw20 Lv.2
2010年03月01日 13:56:26
来自于采暖供热
只看楼主

大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?

大家好!我想问一下室内采暖管道固定支架怎样计算与选取?以前审图没有说过这个,这次审图的提出了这个问题,我以前室内没有做过固定支架。这次设计的是4层的办公楼,最长管线有35m,需要固定支架吗?
免费打赏
ftgwjwjftg
2010年03月01日 15:41:56
2楼
应该是需要,室内好像是超过20m就要设。
回复
zwd1028
2010年03月08日 20:52:36
3楼
查北建院措施,好像是位移量不大于20
回复
whly2008
2010年04月06日 21:54:22
4楼
规范上好像有吧,你去查一下。
回复
yanbingzheng
2010年04月08日 15:05:34
5楼
具体距离和管道直径有关系,而且管道拐角处应该都有支架
回复