新建厂房柱间支撑疑问,如何调整加固
whysee_yang
2010年03月01日 14:54:21
只看楼主

厂房采用两跨,跨度16M,柱距6250MM,高7M,平面尺寸 16M X 62.5M 。在地震6度地区,单层钢结构厂房,无吊车。现在主体钢架已经基本完工,去工地上发现柱间支撑很单薄,回来翻了下图纸,用的是直径25的圆钢,请问有问题吗?小生在本站搜到相关帖子,有这么写的引用: 以下是引用xiaomeng-2007在2007-05-14 12:22:30.0发表的内容:

厂房采用两跨,跨度16M,柱距6250MM,高7M,平面尺寸 16M X 62.5M 。

在地震6度地区,单层钢结构厂房,无吊车。

现在主体钢架已经基本完工,去工地上发现柱间支撑很单薄,回来翻了下图纸,用的是直径25的圆钢,请问有问题吗?

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg


小生在本站搜到相关帖子,有这么写的

引用:
以下是引用xiaomeng-2007在2007-05-14 12:22:30.0发表的内容:
柱间支撑用角钢,屋面水平支撑用圆钢,妥吗??

角钢属于既受拉有可以受压的构件,圆钢是只能受拉的构件,
一般轻钢厂房(无吊车)结构,可以不可以柱间与屋面采用不同的支撑?

如果厂房没有吊车的话,柱间支撑和水平支撑可均采用圆钢!
如果厂房有吊车的话,柱间支撑最好采用型钢支撑~!


那采用圆钢应该没问题吧。

可是以前见过的大部分厂房都是采用型钢的。

如果有问题,需要怎么调整加固呢

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
天涯居士
2010年03月01日 15:10:26
2楼

应该没有问题,你的整体设计还是比较保守的
回复
zhj9269
2010年03月01日 16:16:58
3楼
没有问题,你大可放心使用,:handshake
回复
whysee_yang
2010年03月01日 17:11:41
4楼
谢谢楼上两位前辈哦。。。。:handshake
回复
dakui1989
2010年03月01日 17:20:02
5楼
木问题,我们常做的都是用20的圆钢,都没问题。你说你看见有用角钢的,一般是有吊车的,或者是以前的老厂房,以前老厂房做的都非常保守
回复
gaoddr
2010年03月01日 21:00:10
6楼
没什么问题,具体可以看看6度区而且没有吊车,一点儿问题没有,如果觉得不放心,可以看看国家标准图集,里面就有这样的介绍
回复
zalzhangao
2010年03月06日 23:10:32
7楼
肯定是没有问题的,没有行车用柔性支撑就可以了,我们都是这么做的,放心好了
回复
lhg1017
2010年03月09日 09:50:22
8楼
没有问题
回复
daxirpxx
2010年03月10日 11:46:16
9楼
放心,肯定没问题,25的足够用了。再说你的也没吊车,厂房的跨度不大,高度也不算高,足够用了
回复
xiaowei331
2010年03月10日 23:07:54
10楼
:)
回复
suqing_789
2010年03月13日 15:04:06
11楼
没有问题,图集上说不小于20的圆钢,:)
回复