32楼
USP出来后都用1P的断路器?
回复
33楼
1.主开关偏小!
2.UPS前后电压不同,不应选择大小相同的开关,若前端选用80A,后面至少140A
回复
34楼
楼主仅仅是在讨论这个原理图的正确性,还没涉及到外发加工的事宜,你多虑了
[
本帖最后由 xianfeng301 于 2010-3-15 22:37 编辑 ]
回复
35楼
UPS是整流器吗?
不间断电源而已
回复
36楼
UPS电源是不间断电源的意思,其作用主要是储能,没有交直流变换的功能
回复
37楼
我说一个问题,不知道是不是我看错了
电涌保护前端竟然有个断路器???
雷电强电流来了,把前面断路器烧了,电涌保护白做。
回复
38楼
:lol
1、总进开关前面建议加设隔离刀。
2、总进开关选择4极漏电断路器。
3、总进线开关脱扣器类型及其额定电流没有标出。
4、空调如为柜机可以选择带漏电的,如为壁挂式可以选择不带漏电的;装了不违反规范要求。
5、UPS问题:UPS符号是交-直型的,后面却选择了3P断路器。按后面的配置来看,设计者本意应该是用个稍大容量的在线式UPS给后面交流负载供电,以防止突然断电情况,不过这符号画错了,开关也应该选 择2P的。
回复
39楼
应该标准每路输出配线的相序
回复
40楼
插座断路器是不是选20A的
进线断路器是不是选4P的
UPS220V出,怎么还是3P开关?
我也不确定,一起问下。
回复
41楼
市电进线以后,保护接地不应该有4p开关。空调插座太小,备用输出一路即可
回复