内走道排烟口数量的确定
s080319
s080319 Lv.4
2010年03月01日 15:48:51
来自于通风排烟
只看楼主

请教:有一78米的医院内走道(两侧有窗),设两个排烟口可以吗?

请教:有一78米的医院内走道(两侧有窗),设两个排烟口可以吗?
免费打赏
toplhc
2010年03月01日 23:48:31
2楼
首先是看建筑是否能调整成具备自然排烟条件,确不能调整的,设机械排烟,至少两个排烟口,满足30米的距离要求就可以了。

综上,设两个排烟口可行。
回复
tianwaitian09
2010年03月02日 11:16:00
3楼
不满足自然排烟的情况下,排烟口的设置满足:一、排烟量,二、距最远点小于30m
回复
hnxiongwu2976
2010年03月03日 17:26:00
4楼
78米的话设置2个排烟口可以,只要2个排烟口间距小于60米,与两头的窗户距离小于30米就可以了的。
回复
dj2003_2000_2000
2010年03月05日 14:32:27
5楼
在不影响装修美观的前提下2个排烟口就够啦
回复
chengshiguyi
2010年09月01日 08:05:55
6楼
嗯,两个够了!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开