只看楼主

高大空间空调、采暖设计心得 在北方工作7年里设计的高大空间有7~8个,个人感觉高大空间对暖通专业来说是比较麻烦的:1 机械排烟效果不好;2采暖、制冷效果不好。往往是做的很大了但是甲方仍不满意,教训比经验多,呵呵。这里只谈谈自己对采暖的想法,请大家讨论。 从采暖和制冷两方面看:1采暖 从以往失败的教训看单独设计暖气片效果根本不理想,原因:1 高大空间往往进深很大,50m~100m的都有,暖气片自然对流,能辐射到的区域很小,离散热器有10米远的地方都感觉不到暖气片的存在。 2 暖气片的数量庞大,一排排的,相当壮观!我建议车间首选暖风机,安在柱子上 一排暖风机负担一个柱跨;办公、展厅等公建用空调机组或者高静压风机盘管,即使没有制冷。当然这些方案都是在甲方同意投资的前提下作。

高大空间空调、采暖设计心得
在北方工作7年里设计的高大空间有7~8个,个人感觉高大空间对暖通专业来说是比较麻烦的:1 机械排烟效果不好;2采暖、制冷效果不好。2 制冷 大空间往往伴随着大面积的玻璃幕墙,而且是单层,还有屋顶,这样造成了一个温室,产生了温室效应,冷负荷是相当的大。这个只能在有限的人员活动区域内设计空调,效果能否保证那就另说了。高大空间制冷的关键问题是降低冷负荷,而不是去增加机组。最有效的方法是采用内遮阳和外遮阳。做过的一个工程是在两个办公楼之间的空地做成公司展厅,高空间,采光靠玻璃顶。当年夏天展厅里人员活动的区域温度达到32°C,无法忍受。甲方请帮忙解决,另又明确不做空调。给他的方案是通风+外遮阳:在玻璃顶上、两楼之间架设纵向钢梁,在钢梁上横向铺80mm宽铝板间隔60mm,长度与玻璃顶同长。同时在两侧高处设排风机。做完后效果明显,温度降低。
总结一下:高大空间的采暖、制冷效果均不好是建筑方案决定的、是先天性的,我们暖通专业要达到规范要求的温度很难,要付出很多的冷热量,不值!


[ 本帖最后由 yushuoqinyi 于 2010-3-1 16:49 编辑 ]

17.jpg

免费打赏
louchl
2010年03月02日 20:23:14
2楼
地采暖和全空气空调系统不错
回复
snail_yin
2010年03月03日 09:11:09
3楼
楼主总结的还是很不错的,顶一下:)
回复
bluesnowwj
2010年03月03日 11:41:16
4楼
嗯,多谢楼主分享经验!
回复
raidaf
2010年03月09日 14:44:12
5楼
灌水赚钱
回复
smallbush
2010年03月09日 22:42:06
6楼
就像楼上边的人说的,大空间采用地热?? 但是会不会有这样的问题: 厂房里边一般会有很重的设备?流体腐蚀?等等一些因素,会对地面造成伤害,或者负荷载重,这样会影响供热?制冷的话估计集中式空调就可以解决问题,但是代价高是必然的!
回复
yushuoqinyi
2010年03月12日 10:56:03
7楼
讨论的不多啊 希望大家也在这里分享啊
回复
yushuoqinyi
2010年03月15日 16:39:45
8楼
厂房首选方案是暖风机 或者风机盘管
回复
rainbowlv138
2010年03月15日 17:14:06
9楼
最简单的就全空气系统即可,但是最怕就是那种上面是玻璃的,还不许搞风管,最恶心了
回复
wwj7513
2010年03月15日 22:22:33
10楼
:victory: 支持
回复
yushuoqinyi
2010年03月16日 09:02:30
11楼

全空气系统也很麻烦 需要做很大的风量。有失败的案例