按照节能标准,一般采暖热负荷是多少啊??
waxj9999
waxj9999 Lv.3
2010年03月02日 10:54:26
来自于采暖供热
只看楼主

:time:

:time:
免费打赏
yunheshan2000
2010年03月18日 01:56:53
22楼
居住建筑平均30-40W/m2,公共建筑50-60W/m2,这个你写设计说明可以,当实际数据太小了,除非那个建筑的窗子特别小。
回复
dadaoli
2010年03月18日 08:09:35
23楼
自从发布建筑节能国标后,有些省、直辖市发布了地区性节能规范,提出了当地的热负荷指标,目前尚缺乏可靠的,可以列入手册中作为指导性意义的数值范围,目前在前期设计阶段如果有建筑条件,最好能详细计算一下,如果没有较为详细的建筑条件,可以参照已经发布的其他地区节能规范,结合自己所在地区条件,取定热负荷指标作概算,施工图应该详细计算,这样也可以积累自己的经验数值。
回复
banzhao
2010年03月18日 19:34:45
24楼
是这样
回复
william_chen_cn
2010年03月20日 15:12:19
25楼
我每次用鸿业软件计算,但是数据比较小,所以实际布置时,参照老负荷数据,增加了散热器,自己也一直在迟疑,到底实际计算的数据考虑多大的余量合适啊?按道理说,按照实际数据计算数据应该是准确的,如果以后效果不好,应该是建筑保温不达标准,可是真正出了问题,谁会说是建筑的问题啊!就会说是暖通选取设备有问题!本人也在疑惑中!!!!
回复
xiangge11
2010年03月21日 17:46:59
26楼
我的是新疆的,昨天居然算出130来,是不是有问题哦,我新风的负荷太大,一般要加新风吗?
回复
wjxy4655
2010年03月22日 15:44:08
27楼
需要计算才能的出来的
回复
zwyzs
2010年03月24日 21:29:38
28楼
热负荷一定要算的,但尽信书,则不如无书。布置散热器或地暖时,还是要多考虑一些的,1、建筑的保温,自身达标的太少,2、用户的热要求18度太低,22-25度还适宜。3、供热热源的参数的稳定性不同。当不热时,第一要找的就是设计,然后才是施工,最后是热源。其实最关键的还是热源,热源的质调节与量调节起关键作用,
回复
guduluoren
2010年03月25日 17:47:55
29楼
居住建筑平均30-40W/m2,公共建筑50-60W/m2。
回复
doreen_hz
2010年03月25日 22:48:22
30楼
查暖通设计手册吧,有的,很详细
回复
pppp999
2010年03月26日 10:31:36
31楼
按照节能标准,采暖热负荷是需要详细计算的
回复

相关推荐

APP内打开