10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?
10kv开关柜出线柜中安装了3只电流互感器,还有必要再装零序CT么?
22楼
个人以为不需要,因为10KV的好象不需要零序保护的,仅供参考·~
回复
23楼
10kV有时需要零序保护的,看有接地故障时是否需要带故障运行还是立即跳开关而定
回复
24楼
有必要
回复
25楼
本人比较想要的资料,已经下载了,谢谢楼主提供!
回复
26楼
有必要!虽然微机综保可以完成矢量运算,但还是不如零序互感器来的精确!
回复
27楼
有必要 ,因为对于中性点接地的回路,当发生单项短路时,肯定动作 中性点不接地的回路,则不动作 装零序后 就可以完全测零序电流,如果有专门只能控制 就可以不要 可以计算出
回复
28楼
3只CT接成矢量求和得出零序电流,但是不能满足其他主保护的要求了。
回复
29楼
当然有必要了,零序电流互感器与其他电流互感器所起的功能是不同的,主要起保护作用,二次回路常开触点与断路器跳闸回路相连,当有零序电流产生,实施跳闸保护。
回复
30楼
作为保护还是需要的
回复
31楼
個人觀點~僅供參考~
其實這裡犯了很大的錯誤~
10kV出線櫃給什麼負載用???
因為牽扯到供電與饋電模式~三相三線或三相四線?
一般若是三相三線~ZCT與殘餘接法只有精確度的差異~
但如果是三相四線~又有兩種方式~
一是零線不接入ZCT內~如此雷同三相三線~一般不建議採用~
另一是零線接入ZCT內~則ZCT搭配接地供電模式~ZCT只檢出對地故障之電流~
(三相不平衡因為零線接入而無法測得)
俺就是犯了過去的習慣的錯誤~
(台灣一般加ZCT~祖國大陸則有些有有些無~)
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复