浙江省国家安全厅 工作用房幕墙使用维护说明书幕墙使用维护说明书一、幕墙的设计依据、主要性能参数及幕墙结构的设计使用年限幕墙设计依据:1.幕墙设计规范: 《建筑幕墙》 GB/T 21086--2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 《全玻璃幕墙工程技术规程》 DBJ/CT014-2001 《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》 GB/T15226-94 《建筑幕墙风压变形性能测试方法》 GB/T15227-94 《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》 GB/T15228-94 《建筑幕墙保温性能测试方法》 GB8484 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T18575-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 2.建筑设计规范: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002 《高层民用钢结构技术规程》 JGJ99-98 《建筑设计防火规范》 GBJ16-2001 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2001 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2000 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 《中国地震烈度表》 GB/T17742-1999 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 《建筑抗震设防分类标准》 GB50223-1995 《中国地震动参数区划图》 GB18306-2000 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑装饰工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑钢结构焊接规程》 GB/T8162 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《碳钢焊条》 GB/T5117-1995 《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2000 3.铝材规范: 《铝幕墙板 板基》 YS/T429.1-2000 《铝幕墙板 氟碳喷漆铝单板》 YS/T429.2-2000 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2000 《铝塑复合板用铝带》 YS/T432-2000 《铝合金建筑型材》 GB/T5237-2000 《建筑铝型材 基材》 GB/T5237.1-2000 《建筑铝型材 阳极氧化、着色型材》 GB/T5237.2-2000 《建筑铝型材 电泳涂漆型材》 GB/T5237.3-2000 《建筑铝型材 粉末喷涂型材》 GB/T5237.4-2000 《建筑铝型材 氟碳漆喷涂型材》 GB/T5237.5-2000 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-1996 《铝及铝合金阳极氧化-阳极氧化膜的总规范》 GB8013-1987 《铝及铝合金轧制板材》 GB/T3880-1997 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JC133-2000 4.金属板及石材规范: 《天然花岗石荒料》 JC/T204-2001 《天然大理石荒料》 JC/T202-2001 《天然板石》 GB/T18600-2001 《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2001 《天然大理石建筑板材》 JC/T79-2001 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC/T887-2001 《天然饰面石材术语》 GB/T13890-92 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2001 《干挂天然花岗岩,建筑板材及其不锈钢配件》 JC830-1998 《铝塑复合板》 GB/T17748-1999 《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 《建筑装饰用微晶玻璃》 JC/T872-2000 5.玻璃规范: 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003 《普通平板玻璃》 GB4871-1995 《浮法玻璃》 GB11614-1999 《钢化玻璃》 GB/T9963-1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB/T17841-1999 《建筑用安全玻璃 防火玻璃》 GB15763.1-2001 《中空玻璃》 GB/T11944-2002 《夹层玻璃》 GB9962-1999 《镀膜玻璃 第一部分 阳光控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃 第二部分 低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002 《热反射玻璃》 JC693-1998 《热弯玻璃》 JC/T915-2003 6.钢材规范: 《不锈钢棒》 GB/T1220-1992 《不锈钢冷加工钢棒》 GB/T4226 《不锈钢冷扎钢板》 GB/T3280 《不锈钢热扎钢板》 GB/T4237-92 《不锈钢热扎钢带》 GB/T5090 《冷拔异形钢管》 GB/T3094-2000 《碳素结构钢》 GB/T700-1988 《优质碳素结构钢》 GB/T699 《合金结构钢》 GB/T3077 《不锈钢和耐热钢冷扎带钢》 GB/T4239 《高耐候结构钢》 GB/T4171-2000 《焊接结构用耐候钢》 GB/T4172-2000 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-1994 《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》 GB/T912 《碳素结构和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》 GB/T3274 《结构用无缝钢管》 JBJ102 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 GB/T13912-1992 7.胶类及密封材料规范: 《混凝土接缝用密封胶》 JC/T881-2001 《硅酮建筑密封胶》 GB/14683-2003 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2003 《聚硫建筑密封胶》 JC483-1992 《中空玻璃用弹性密封剂》 JC486- 2001 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001 《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T883-2001 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-2003 《彩色钢板用建筑密封胶》 JC/T884-2001 《工业用橡胶板》 GB/T5574-1994 《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-98 《建筑用防霉密封胶》 JC/T885-2001 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《聚氨酯建筑密封胶》 JC/T482-2003 8.门窗及五金件规范: 《铝合金门》 GB/T8478 《铝合金窗》 GB/T8479-2003 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2002 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T7107-2002 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 GB/T7108-2002 《建筑外窗空气隔声性能分级及检测方法》 GB/T8485-2002 《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》 DBJ15-30-2002 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 GB/T11976-2002 《地弹簧》 GB/T9296 《平开铝合金窗执手》 GB/T9298 《铝合金窗不锈钢滑撑》 GB/T9300 《铝合金门插销》 GB/T9297 《铝合金窗撑挡》 GB/T9299 《铝合金门窗拉手》 GB/T9301 《铝合金窗锁》 GB/T9302 《铝合金门锁》 GB/T9303 《闭门器》 GB/T9305 《推拉铝合金门窗用滑轮》 GB/T9304 《紧固件 螺栓和螺钉》 GB/T5277 《十字槽盘头螺钉》 GB/T818 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 GB3098.1-2000 《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》 GB3098.2-2000 《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹 》 GB3098.4-2000 《紧固件机械性能 自攻螺钉》 GB3098.5-2000 《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB3098.6-2000 《紧固件机械性能 不锈钢 螺母》 GB3098.15-2000 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T16823.1-1997 9.《建筑结构静力计算手册》 (第二版) 10.土建图纸: 主要参数 1.幕墙所在地区: 杭州市; 2.地区粗糙度分类等级: 幕墙属于薄壁外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 依照上面分类标准,本工程按C类地区。 3.抗震烈度: 按照国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2000)规定,杭州地区地震基本烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05g,水平地震影响系数最大值为:αmax=0.04。 4、主要参数:

浙江省国家安全厅 工作用房


使








幕墙使用维护说明书
一、幕墙的设计依据、主要性能参数及幕墙结构的设计使用年限
幕墙设计依据:
1.幕墙设计规范: 《建筑幕墙》 GB/T 21086--2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 《全玻璃幕墙工程技术规程》 DBJ/CT014-2001 《玻璃幕墙光学性能》 GB/T18091-2000 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《建筑幕墙空气渗透性能测试方法》 GB/T15226-94 《建筑幕墙风压变形性能测试方法》 GB/T15227-94 《建筑幕墙雨水渗透性能测试方法》 GB/T15228-94 《建筑幕墙保温性能测试方法》 GB8484 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T18575-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 2.建筑设计规范: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002 《高层民用钢结构技术规程》 JGJ99-98 《建筑设计防火规范》 GBJ16-2001 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2001 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2000 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 《中国地震烈度表》 GB/T17742-1999 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 《建筑抗震设防分类标准》 GB50223-1995 《中国地震动参数区划图》 GB18306-2000 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑装饰工程施工质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑钢结构焊接规程》 GB/T8162 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《碳钢焊条》 GB/T5117-1995 《低合金钢焊条》 GB/T5118-1995 《铝型材截面几何参数算法及计算机程序要求》 YS/T437-2000 3.铝材规范: 《铝幕墙板 板基》 YS/T429.1-2000 《铝幕墙板 氟碳喷漆铝单板》 YS/T429.2-2000 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2000 《铝塑复合板用铝带》 YS/T432-2000 《铝合金建筑型材》 GB/T5237-2000 《建筑铝型材 基材》 GB/T5237.1-2000 《建筑铝型材 阳极氧化、着色型材》 GB/T5237.2-2000 《建筑铝型材 电泳涂漆型材》 GB/T5237.3-2000 《建筑铝型材 粉末喷涂型材》 GB/T5237.4-2000 《建筑铝型材 氟碳漆喷涂型材》 GB/T5237.5-2000 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-1996 《铝及铝合金阳极氧化-阳极氧化膜的总规范》 GB8013-1987 《铝及铝合金轧制板材》 GB/T3880-1997 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JC133-2000 4.金属板及石材规范: 《天然花岗石荒料》 JC/T204-2001 《天然大理石荒料》 JC/T202-2001 《天然板石》 GB/T18600-2001 《天然花岗石建筑板材》 GB/T18601-2001 《天然大理石建筑板材》 JC/T79-2001 《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》 JC/T887-2001 《天然饰面石材术语》 GB/T13890-92 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2001 《干挂天然花岗岩,建筑板材及其不锈钢配件》 JC830-1998 《铝塑复合板》 GB/T17748-1999 《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 《建筑装饰用微晶玻璃》 JC/T872-2000 5.玻璃规范: 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2003 《普通平板玻璃》 GB4871-1995 《浮法玻璃》 GB11614-1999 《钢化玻璃》 GB/T9963-1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB/T17841-1999 《建筑用安全玻璃 防火玻璃》 GB15763.1-2001 《中空玻璃》 GB/T11944-2002 《夹层玻璃》 GB9962-1999 《镀膜玻璃 第一部分 阳光控制镀膜玻璃》 GB/T18915.1-2002 《镀膜玻璃 第二部分 低辐射镀膜玻璃》 GB/T18915.2-2002 《热反射玻璃》 JC693-1998 《热弯玻璃》 JC/T915-2003 6.钢材规范: 《不锈钢棒》 GB/T1220-1992 《不锈钢冷加工钢棒》 GB/T4226 《不锈钢冷扎钢板》 GB/T3280 《不锈钢热扎钢板》 GB/T4237-92 《不锈钢热扎钢带》 GB/T5090 《冷拔异形钢管》 GB/T3094-2000 《碳素结构钢》 GB/T700-1988 《优质碳素结构钢》 GB/T699 《合金结构钢》 GB/T3077 《不锈钢和耐热钢冷扎带钢》 GB/T4239 《高耐候结构钢》 GB/T4171-2000 《焊接结构用耐候钢》 GB/T4172-2000 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591-1994 《碳素结构和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》 GB/T912 《碳素结构和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》 GB/T3274 《结构用无缝钢管》 JBJ102 《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》 GB/T13912-1992 7.胶类及密封材料规范: 《混凝土接缝用密封胶》 JC/T881-2001 《硅酮建筑密封胶》 GB/14683-2003 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776-2003 《聚硫建筑密封胶》 JC483-1992 《中空玻璃用弹性密封剂》 JC486- 2001 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T882-2001 《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T883-2001 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T914-2003 《彩色钢板用建筑密封胶》 JC/T884-2001 《工业用橡胶板》 GB/T5574-1994 《绝热用岩棉、矿棉及其制品》 GB/T11835-98 《建筑用防霉密封胶》 JC/T885-2001 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《聚氨酯建筑密封胶》 JC/T482-2003 8.门窗及五金件规范: 《铝合金门》 GB/T8478 《铝合金窗》 GB/T8479-2003 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 GB/T7106-2002 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T7107-2002 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 GB/T7108-2002 《建筑外窗空气隔声性能分级及检测方法》 GB/T8485-2002 《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》 DBJ15-30-2002 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 GB/T11976-2002 《地弹簧》 GB/T9296 《平开铝合金窗执手》 GB/T9298 《铝合金窗不锈钢滑撑》 GB/T9300 《铝合金门插销》 GB/T9297 《铝合金窗撑挡》 GB/T9299 《铝合金门窗拉手》 GB/T9301 《铝合金窗锁》 GB/T9302 《铝合金门锁》 GB/T9303 《闭门器》 GB/T9305 《推拉铝合金门窗用滑轮》 GB/T9304 《紧固件 螺栓和螺钉》 GB/T5277 《十字槽盘头螺钉》 GB/T818 《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》 GB3098.1-2000 《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》 GB3098.2-2000 《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹 》 GB3098.4-2000 《紧固件机械性能 自攻螺钉》 GB3098.5-2000 《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB3098.6-2000 《紧固件机械性能 不锈钢 螺母》 GB3098.15-2000 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T16823.1-1997 9.《建筑结构静力计算手册》 (第二版) 10.土建图纸: 主要参数 1.幕墙所在地区: 杭州市; 2.地区粗糙度分类等级: 幕墙属于薄壁外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 依照上面分类标准,本工程按C类地区。 3.抗震烈度: 按照国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2000)规定,杭州地区地震基本烈度为6度,地震动峰值加速度为0.05g,水平地震影响系数最大值为:αmax=0.04。 4、主要参数:
钢受力构件的相对挠度为L/250,绝对挠度20mm,花岗岩30mm厚,弯曲强度不应小于8MPa,吸水率不应大于0.6%,表面采用石材防护液处理,钢材料的强度设计值在RCS状态下,受拉受压强度fa=215N/mm2,根据场地条件及建筑设计要求分格,选用幕墙最不利石材尺寸1170×600进行计算,本工程基本风压取0.45 KN/m2,地面粗糙度类别取C类,风荷载标准值:墙面区1.29 KN/m2,墙角区 1KN/m2;本工程建筑幕墙抗震按6度设防,设计基本地震加速度取0.04g;本工程建筑幕墙杆件,采用耐侯钢,其强度标准值为:215N/mm2;本工程建筑幕墙玻璃采用 花岗岩,弯曲强度不应小于8MPa,吸水率不应大于0.6%。本工程建筑幕墙面板采用的花岗石板,厚30mm,抗弯强度 120Mpa,含水率0.6%, 本工程建筑幕墙花岗石面板,采用短平槽短沟。
设计使用年限
本工程幕墙设计使用年限为25年。
二、使用注意事项
1、幕墙工程承包商在幕墙工程交付使用前为业主培训幕墙维修、维护人员。
2、幕墙交付使用后,业主应根据《幕墙使用维护说明书》的相关要求及时制定幕墙的维修、保养计划与制度。
3、雨天或4级以上风力的天气情况下不宜使用开启窗;6级以上风力时,应全部关闭开启窗。
4、幕墙外面表的检查、清洗、保养与维修工作不得在4级以上风力和大雨(雪)天气下进行。
5、幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修使用的作业机具设备(举升机、擦窗机、吊篮等)应保养良好、功能正常、操作方便、安全可靠;每次使用前都应进行安全装置的检查,确保设备与人员安全。
6、幕墙外表面的检查、清洗、保养与维修的作业中,凡属高空作业者,应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80》的有关规定。
三、环境条件变化对幕墙工程的影响
台风、地震、火灾、楼内大装修、邻近有大工程施工对幕墙结构有影响造成结构的松动,酸性雨水对石材的腐蚀风化。
四、日常与定期的维护、保养要求
日常维护:
1、 应保持幕墙表面整洁,避免锐器及腐蚀性气体和液体与幕墙表面接触;
2、 应保持幕墙排水系统的畅通,发现堵塞应及时疏通;
3、 在使用过程中如发现门、窗启闭不灵活或附件损坏等现象时,应及时修理或更换;
4、 当发现密封胶或密封胶条脱落或损坏时,应及时进行修补与更换;
5、 当发现幕墙构件或附件的螺栓、螺钉松动或锈蚀时,应及时拧紧或更换;
当发现幕墙构件锈蚀时,应及时除锈补漆或采取其他防锈措施
定期维护:
1、 在幕墙工程竣工验收后一年时,对幕墙工程进行一次全面的检查,此后每五年应检查一次。检查项目应包括:
1) 幕墙整体有无变形、错位、松动,如有,则应对该部位对应的隐蔽结构进行进一步检查;幕墙的主要承力构件、连接构件和连接螺栓等是否损坏、连接是否可靠、有无锈蚀等;
2) 面板有无松动和损坏;
3) 密封胶有无脱胶、开裂、起泡、密封胶条有无脱落、老化等损坏现象;
4) 开启部分是否启闭灵活,五金附件是否有功能障碍或损坏,安装螺栓或螺钉是否松支和失效;
5) 幕墙排水系统是否通畅。
2、 应对检查项目中不符合要求者进行维修或更换;
3、 施加预拉力的拉杆或拉索结构的幕墙工程在工程竣工验收后六个月时,必须对该工程进行一次全面的预拉力检查和调整,此后每三年应检查一次。
4、 幕墙工程使用十年后对该工程不同部位的结构硅酮密封胶进行粘接性能的抽样检查;此后每三年宜检查一次。
五、幕墙的主要结构特点及易损零部件更换方法
幕墙与主体结构连接采用了化学锚栓,降低了对主体结构的影响。每根立柱采用双跨结构,减小了风荷载对立柱产生的挠度,使其更加稳定。
有螺栓松动,重新拧紧。胶条及注胶随时检查,如发现脱落或损坏及时更换或修补 注意修补时一定等到完全固化后( 24h )再进行。修补时需将损坏处清理干净,并要大于 2/3 长度。
六、备品、备件清单及主要易损件的名称、规格
5mm不锈钢挂件板 M12X160化学锚栓 L50X5角钢 M6X25螺钉 石材专用密封胶 泡沫棒
七、承包商的保修责任
1、在工程保修期内,属本公司施工原因造成的质量问题,负责免费保修,并提供工程质量跟踪保修服务卡,在接到保修通知后48小时内确保到现场维修。我公司将对工程一切所需的保证全权负责,其责任并不因其材料生产商提供的保证书而减轻。发生紧急抢修事故的,在接到事故通知起24小时内到达事故现场进行抢修。
2、对在工程回访结束后,公司将集中回访人员意见,写出回访报告。报告送公司生产主管领导,对于在工程回访中发现的质量缺陷,将立即制订纠正措施并尽快维修。
3、在保修期外,我公司仍将一如既往提供服务,对工程质量定期进行跟踪回访,如人为因素及不可抗力因素等引起的产品损失,及时进行维修,仅收取材料工本费。
免费打赏
cck196528
2010年12月01日 16:01:55
2楼
楼主你真是高手,好久没见到好的图纸,以后要像你学习
回复
wuxun106
2010年12月17日 00:23:26
3楼
学到了点东西,最近有个幕墙的工程,谢谢分享
回复
ll_21400
2010年12月21日 09:48:48
4楼
非常好,辛苦了
回复
puzb2001
2010年12月22日 09:10:41
5楼
实习中 正需要 谢谢楼主
回复
dcq2131
2011年05月19日 09:15:45
6楼
有点不合理吧,感觉上4级风很小呢。况且住户怎么知道什么时候风力是4级还是5级?
还真有窗子掉下来的,太危险了。设计和施工的就搬出说明书来了。。。。。。
还是应该在设计阶段考察清楚项目所在地的气象条件并采取相应措施的好,难道一个地区常年风力大于4级就不能开窗了吗
回复
liangfuyong
2011年05月19日 11:47:33
7楼
很好的资料 ,这么多的文字内容我仔细的看,都看了半天哦!楼主勤苦了!
读后还是很有收获的!
回复
buhuangshuo
2012年09月10日 20:18:25
8楼
不知道下了能用不 有人下过吗?金币要的太多,给老客户一点优惠都没有
回复
shiyunjin
2012年09月24日 15:27:35
9楼
谢谢了很有用
回复
zhiyongfan
2013年09月07日 00:03:37
10楼
认真负责,幕墙使用说明书,学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开