某一台机组高于膨胀水箱的解决方法
xky21
xky21 Lv.2
2010年03月02日 16:34:26
来自于中央空调
只看楼主

是否可行,请各位指导,谢谢!详见附图

是否可行,请各位指导,谢谢!详见附图
2809f0718eb39b2da89b.wmf
5.8 KB
立即下载
免费打赏
xxq511
2010年03月02日 18:01:44
2楼
呵呵!长见识了,为什么要这样设计呢
单向阀左边的静压小于右边,怎么开启这个单向阀
回复
fxl.1015403
2010年03月02日 22:49:28
3楼
不是吧,怎么会这样做起来的? 还是要把膨胀水箱抬高,一般比机组高1.2米吧。或者是采用密闭水箱 了,如水压不够又要加台水泵。如是小系统就直接用自来水补水加一个补水阀和安全阀。
回复
xky21
2010年03月03日 14:13:19
4楼
新增的新风机管道高了,没有考虑到,系统是大楼的空调系统,比较大的。
回复
snail_yin
2010年03月03日 15:04:33
5楼
针对这种情况,无非两种方法,一是调整膨胀水箱的高度;而是调整定压补水的方式,采用气压罐或者变频水泵。
回复
yuan_toxic
2010年03月09日 15:46:39
6楼

同意~~
回复
lichongwang
2010年03月09日 15:57:52
7楼
看不大明白,还是学习了。。
回复
tristan_zhou
2010年03月13日 18:15:15
8楼


水箱的底要比机器的顶至少高1.5m,否则就要按这位兄弟说的改。
回复
daiboss
2010年03月13日 18:42:42
9楼
看来要采用定压罐了
回复
zhujinyang
2010年03月14日 11:49:39
10楼
调整膨胀水箱的高度不可行,取消膨胀水箱设气压罐或者变频水泵,提高定压补水压力的方法浪费。不如设小泵抽膨胀水箱水供该机组,回水接回水管。但要设调节阀,使小系统满水。
回复
lyz980257
2010年03月14日 12:10:47
11楼
:handshake :handshake
回复

相关推荐

APP内打开