2楼
呵呵!长见识了,为什么要这样设计呢
单向阀左边的静压小于右边,怎么开启这个单向阀
回复
3楼
不是吧,怎么会这样做起来的? 还是要把膨胀水箱抬高,一般比机组高1.2米吧。或者是采用密闭水箱 了,如水压不够又要加台水泵。如是小系统就直接用自来水补水加一个补水阀和安全阀。
回复
4楼
新增的新风机管道高了,没有考虑到,系统是大楼的空调系统,比较大的。
回复
5楼
针对这种情况,无非两种方法,一是调整膨胀水箱的高度;而是调整定压补水的方式,采用气压罐或者变频水泵。
回复
6楼
同意~~
回复
7楼
看不大明白,还是学习了。。
回复
8楼
水箱的底要比机器的顶至少高1.5m,否则就要按这位兄弟说的改。
回复
9楼
看来要采用定压罐了
回复
10楼
调整膨胀水箱的高度不可行,取消膨胀水箱设气压罐或者变频水泵,提高定压补水压力的方法浪费。不如设小泵抽膨胀水箱水供该机组,回水接回水管。但要设调节阀,使小系统满水。
回复
11楼
:handshake :handshake
回复