发电机供电是否需要补偿装置
sl_2003
sl_2003 Lv.2
2010年03月02日 21:10:38
只看楼主

我们要建一个3000KW的选矿场,采用4台800KW的发电机供电,请问各位高手是否需要电容补偿装置?装又要多大的补偿装置?补充说明:功率因数是0.8左右,要提高到0.95.[ 本帖最后由 sl_2003 于 2010-3-3 07:45 编辑 ]

我们要建一个3000KW的选矿场,采用4台800KW的发电机供电,请问各位高手是否需要电容补偿装置?装又要多大的补偿装置?
补充说明:功率因数是0.8左右,要提高到0.95.

[ 本帖最后由 sl_2003 于 2010-3-3 07:45 编辑 ]
免费打赏
dushangxilouren
2010年03月03日 07:55:21
2楼
是采用并联还是单独供电的啊?
回复
dushangxilouren
2010年03月03日 08:03:56
3楼
采用并联供电的啊
回复
electricity
2010年03月03日 11:39:37
4楼
个人认为不需要补偿, 在低压母线补偿即可. 发电机的功率因数只是一个参数, 用来计算发电机电流大小, 如果你是纯电阻负载, 发电机功率因数就可以是1
回复
sl_2003
2010年03月03日 15:17:23
5楼
有大功率电动机和变频器,都是感性负载的多。
回复