初学者求助自动控制!
teamwork789
2010年03月03日 09:45:47
只看楼主

我需要控制一个380的电机,具体要求是电机带动的触杆撞到微动开关后(电机往复运转时由机械控制的,不需要电器控制),要求电机自停10分钟,之后再启动。如此往复请问需要用什么材料,怎么接线?可以的话给个电路图。谢谢!!

我需要控制一个380的电机,具体要求是电机带动的触杆撞到微动开关后(电机往复运转时由机械控制的,不需要电器控制),要求电机自停10分钟,之后再启动。如此往复
请问需要用什么材料,怎么接线?
可以的话给个电路图。谢谢!!
免费打赏
ztz3305
2010年03月22日 16:41:00
42楼
不好意思,画错了,补个
回复
ztz3305
2010年03月22日 16:50:28
43楼
S1\S2分别是两端的限位开位,KT 时间继电器,接通延时。KM2做为辅助继电器,(好像不是用KM表示的,见谅,不记得了)
回复
老灰兔子
2010年03月23日 22:05:30
44楼
你这个图理论上是可行的,但在实际中可能会出现触点竞争,红圈中的东西有点画蛇添足了!

继电器文字符号是KA。

20100322_294db0c6cada30a9b9acMRzGcKZvydjh_jpg_thumb.jpg

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2010-3-23 22:11 编辑 ]
回复
ztz3305
2010年03月24日 14:54:58
45楼
谢谢指导。
请问“触点竞争”可能会出现在哪个位置? 愿闻其详!!!
至于红圈的地方是多余了,本来是出于功能考虑的。

把红圈内的去掉,圈内的KM1点划到KT上面、S1S2的下面,再把KM2改成KA,怎么样?
回复
ztz3305
2010年03月24日 15:30:13
46楼
再发个图看看。
理论上行,说明我学得不错。
实际上不行,说明我实践不足。
请指教。
回复
老灰兔子
2010年03月24日 22:29:08
47楼
触点竞争出在S1或S2常开触点断开的时候,KT同时失电,KM(A)2也会同时失电,如果S1或S2的常闭触电不能及时闭合,则有可能电机动一下就失电停止不动了。

因为触点的断开比触点的闭合要快一点。

就算新装配的时候可以正常使用,但使用一段时间后有可能就失常不能正常运行。
回复
ztz3305
2010年03月25日 10:06:14
48楼
有道理,谢谢!
回复
imzycwytm
2010年03月29日 23:01:14
49楼
你这个图画的是非常正确的!!!顶
回复
emtaisheng
2010年04月09日 21:44:19
50楼
分析的非常好,将继电器电路设计中常见的问题讲出来了,受教了
回复