遇到一个架空车库,梁布置的相当密集,一般是1.8X2.2,梁高都是900的哦。不知道大家有没有好的布置喷头的方法呀,唉,急哦,大家一般把多大梁视为障碍物呀,(最好有规范依据哦)谢了
遇到一个架空车库,梁布置的相当密集,一般是1.8X2.2,梁高都是900的哦。不知道大家有没有好的布置喷头的方法呀,唉,急哦,大家一般把多大梁视为障碍物呀,(最好有规范依据哦)谢了
2楼
路过,学习一下:)
回复
3楼
你可以在梁间布置喷头,并保证喷淋强度即可
回复
4楼
梁间布置,保证满足喷水强度。处于梁两边的喷头间距不受喷头最中间距不宜小于2400的限制。
回复
5楼
版主正解。
回复
6楼
2.2m间距的梁布置喷头,喷头压力建议采用 0.05MPa进行流量计算,喷头间距按喷水强度进行校核,具体计算可见相关规范条文说明及设计手册,另还需加大配水支管的管径,如此可控制系统流量在一个较可接受的范围内。
回复
7楼
学习来了。····:)
回复
8楼
车库喷头布置技巧
回复
9楼
按十字梁的布置方法布置吧,每个十字梁中间布置一个喷头即可。
回复
10楼
梁中布就好了
回复