请教:1、一座九层的医院住院部(每个病房都有卫生间,顶层为手术室),总高度35.1米,整座楼的给水不分区,用变频给 水泵直供好,还是分区:一--五层由市政管网直供,六--九层在屋顶设水箱,水箱内的水由变频给水泵供给,请问哪 种方案更好一些?如果前辈有更好的方案,请与赐教!

请教:1、一座九层的医院住院部(每个病房都有卫生间,顶层为手术室),总高度35.1米,整座楼的给水不分区,用变频给
水泵直供好,还是分区:一--五层由市政管网直供,六--九层在屋顶设水箱,水箱内的水由变频给水泵供给,请问哪
种方案更好一些?如果前辈有更好的方案,请与赐教!
免费打赏
小小法师
2010年03月03日 19:36:02
2楼
要分区:一--五层由市政管网直供,六--九层由变频给水泵供给,不要屋顶水箱
回复
wongluyi
2010年03月03日 23:38:29
3楼
同意版主 另外不分区 节能节水通不过吧
回复
changxuanfeng
2010年03月04日 11:00:58
4楼
同意2楼的说法!。。。。。。
回复
某日某月
2010年03月04日 15:24:07
5楼
是啊,为什么不分区呢?
回复
luozheyuan
2010年03月04日 19:47:51
6楼
要充分利用市政给水管网的压力,分区供水
回复
zhouuohz
2010年03月10日 14:25:14
7楼
以层高3米计,3*9=27 10米水头,小心超压
回复
y1y1013
2010年03月11日 19:59:51
8楼
要分区:一--五层由市政管网直供,六--九层由变频给水泵供给
回复
weilejianglai001
2010年03月18日 15:50:52
9楼
不知道你们当地的市政给水管网压力是多少,希望你可以认真核对一下。另外医院有地下室吗?
但是分区是有必要的。
回复
city-ants
2010年04月23日 12:05:09
10楼
同意2楼意见
要分区:一--五层由市政管网直供,六--九层由变频给水泵供给,不要屋顶水箱
回复
zhshd2002
2010年04月23日 13:48:16
11楼
同意2楼的说法
回复