对于高压电流互感器二次侧电流选取的原则,什么时候选择5A,什么时候选择1A,有相关规定及理论依据吗
对于高压电流互感器二次侧电流选取的原则,什么时候选择5A,什么时候选择1A,有相关规定及理论依据吗
2楼
個人觀點~僅供參考~
歐洲市場偏好1A~
北美市場偏好5A~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
長久以來~白人說的算~
那天祖國強大~搞個其他規格要世界照著辦
:lol
回复
3楼
电流互感器二次侧的额定值是多少,与使用的综保有关(相匹配)。
还有一点是:二次电流线路较长时,选1A的损耗小,精度高.
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-4 14:19 编辑 ]
回复
4楼
学习了
回复
5楼
现在的趋势是更多的选择1A,因为1A能带更长的二次导线。
回复
6楼
建议选用5A
因为目前常用模式。
:call:
回复