有没有这种情况的消防电梯前室排烟
kindlingpoint
2010年03月05日 14:16:09
来自于通风排烟
只看楼主

单元式住宅18层楼梯间和消防电梯相邻但是楼梯间不是防烟楼梯间,楼梯间靠外墙且自然排烟那么消防电梯前室就不应该算是合用前室了那它的加压送风量应该取规范上的哪条呢1是消防电梯前室加压送风量15000~200002是防烟楼梯间自然排烟而前室或合用前室加压送风量22000~27000谢谢

单元式住宅18层
楼梯间和消防电梯相邻但是楼梯间不是防烟楼梯间,楼梯间靠外墙且自然排烟
那么消防电梯前室就不应该算是合用前室了
那它的加压送风量应该取规范上的哪条呢
1是消防电梯前室加压送风量15000~20000
2是防烟楼梯间自然排烟而前室或合用前室加压送风量22000~27000
谢谢
免费打赏
toplhc
2010年03月05日 15:34:18
2楼
按1来,因为是消防电梯前室。
回复
snail_yin
2010年03月06日 09:21:07
3楼
首先我质疑18层单元式住宅不设防烟楼梯间?楼主应该和建筑师明确清楚。
如果楼主的前提成立,浆糊的意见肯定没问题了,呵呵
回复
tm_lyyyfr1
2010年03月06日 09:47:53
4楼
18层单元式住宅应设封闭楼梯间,应按消防电梯前室加压送风量设计。
回复
jefff01
2010年03月16日 16:41:10
5楼
采用自然排烟的楼梯间与不具备自然排烟的前室或合用前室应该在前室或者合用前室加压送风,风量22000~27000
回复
furunian
2010年03月17日 23:25:13
6楼
学习了