今天上午8点不到,厂里面2#配电室的6KV电缆被拉渣的卡车挂到,结缘损坏。如图

IMG_3334.jpg今天上午8点不到,厂里面2#配电室的6KV电缆被拉渣的卡车挂到,结缘损坏。如图

IMG_3334.jpg

免费打赏
tianshihouzi
2010年03月07日 10:52:12
12楼
是不是被那个踩翻别人家煤车的那个老头把车斗踩翻的,坐中间接头就行了
回复
dlgsdlk
2010年03月07日 10:58:10
13楼
中间接头是不太好做,看图电缆好像异相短路了,需要去除不短的一节电缆,搞不好需要两个中间接头,而且中间接头还是在空中,没有良好支撑,水也不敢保证以后运行受力情况,不换电缆估计有点玄
回复
lingxuct
2010年03月07日 11:28:19
14楼
楼上说得不错,有可能电缆会不够长,建议楼主把电缆敷设在地下,改变路径,尽量让电缆够长。

当然,电力部门来做,他们要求新电缆会更可靠,不知道能否商量通,毕竟是10WRMB啊!
回复
dqzdhyl
2010年03月09日 11:30:07
15楼
电缆不够长、做两个中间头。
或改变线路直i埋也行。
至于供电部门不理、电老虎吗!!!!!!
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
guojianxin
2010年03月09日 14:05:50
16楼
可以采用高压电缆中间接头处理,投运前需要进行高压电缆试验。
回复
ccccyq
2010年03月09日 17:52:56
17楼
15楼说的有理,关键是供电部门是否同意
回复
whf6559085
2010年03月09日 18:08:00
18楼
图很清晰哦,受教了
回复
zlj5165
2010年03月09日 18:30:24
19楼
这个高压电缆就这么随便挂挂的,不出事才怪了。
回复
dv100
2010年03月10日 09:11:11
20楼
电缆受损挺严重的,是带负荷短路了,最好还是换电缆吧!
另电缆最后这一段穿管地埋,以防不测!
回复
zhubianxi
2010年03月10日 21:16:04
21楼
车没放斗!
中间头也容易,找个施工队就做了呗,电力部门多黑!