地下式的雨污水排水泵站,只有值班室和控制室是地上,其余全部是地下结构。现初步定了三台箱式变压器,两台800KVA的和一台350KVA的。泵站的用电是分为生活用电和工作用电吧,负荷怎么分配最好呢,一般用什么供电方式呢?变压器的防雷该怎么做,泵站在城区外环,需要做建筑的防雷吗?等电位连接是要在房子建设初期就预埋接地扁钢吗,是房子周围都砸接地扁钢还是只在控制室屋里埋设啊,做等电位的话变压器、供电箱、控制箱、水泵都要连还是什么?
地下式的雨污水排水泵站,只有值班室和控制室是地上,其余全部是地下结构。
现初步定了三台箱式变压器,两台800KVA的和一台350KVA的。
泵站的用电是分为生活用电和工作用电吧,负荷怎么分配最好呢,一般用什么供电方式呢?
变压器的防雷该怎么做,泵站在城区外环,需要做建筑的防雷吗?
等电位连接是要在房子建设初期就预埋接地扁钢吗,是房子周围都砸接地扁钢还是只在控制室屋里埋设啊,做等电位的话变压器、供电箱、控制箱、水泵都要连还是什么?
电缆敷设应注意什么,施工工艺要注意什么,预定的YJV22的电缆,铠装电缆可以直埋,但是为了施工方便且泵站是地下式决定穿管,到底是穿钢管好还是穿PVC管好?
泵池里需要照明么,照明需要分成生活照明和泵站工作照明吗?
用的潜水泵,固定在六,七米左右的地下泵池底,线该怎么走有什么规范吗?
泵池里的通风该怎么设置,通风机要根据什么来选择,设置在哪里呢?地面上?
最重要的是泵站供电都需要哪些保护?
2楼
只给了“三台箱式变压器,两台800KVA的和一台350KVA”、“泵站的用电”、“地下式的雨污水排水泵站,只有值班室和控制室是地上,其余全部是地下结构”、“用的潜水泵,固定在六,七米左右的地下泵池底”这些条件,且有8个问题,只能按所给条件回答了:
1、泵站供电都需要哪些保护?
有没有10KV高压柜,10KV系统需要“速断、过流、零序(接地)、变压器温度压力”保护,高压电机也有温度、振动等保护;低压有短路保护和过载保护及接地保护,这个特殊场合需要对电气设备做“防潮”的措施。
2、泵站的用电是分为生活用电和工作用电吧,负荷怎么分配最好呢,一般用什么供电方式呢?
泵站是没有生活用电的,什么方式和用什么设备有关,看你想怎么设计了。
3、变压器的防雷该怎么做,泵站在城区外环,需要做建筑的防雷吗?
变压器的过电压保护是装避雷器,建筑都应有防雷设施。
4、等电位连接是要在房子建设初期就预埋接地扁钢吗,是房子周围都砸接地扁钢还是只在控制室屋里埋设?
整个建筑的外墙外水平3米处,每隔5米做一个垂直接地极(2500长的50角钢),用镀锌扁钢水平连接,并引到低压供电系统,每段母线不少于2处,防雷接地的引下线单独分开,变压器的工作接地也应单独分开接到接地装置,所有需要接地的保护(PE)线都引到这个接地装置。
5、做等电位的话变压器、供电箱、控制箱、水泵都要连还是什么?
整个泵站做成一个接地系统,所有需要接地保护的都接在这个系统上!
6、电缆敷设应注意什么,施工工艺要注意什么,.....................到底是穿钢管好还是穿PVC管好?
按《设计规范》出施工图,按《施工及验收规范》要求(定工艺)施工,受重压可能的地方用钢管,机械强度允许的也可以用PVC管。提醒楼主,“只有值班室和控制室是地上,其余全部是地下结构”,配电室和变压器也在地下?注意地下电缆进来时,水会顺保护管进到配电室和变压器上!!!!
7、潜水泵,固定在六,七米左右的地下泵池底,线该怎么走?
潜水泵侧一般用软电缆,电气设计应向设备专业要求:潜水泵在不工作时应提出水面!
软电缆需要有最少的一个固定点,给出足够的自由度,固定处是动与不动的交替部位,尽量让这个部位长一点,太短容易使软电缆损坏。
8、泵池里的通风该怎么设置,通风机要根据什么来选择,设置在哪里呢?
这是暖通专业的事,站在电气角度,要求电机装得越离水远越好!
照明的事太简单,只说一个,配电室内应装“应急照明”。
回复
3楼
谢谢区管!
还是不太明白,再详细问下行吗
变压器是箱式,应该放在户外吧。
没有配电室,配电箱应该是在控制室内的。
接地扁钢是围着房子做一圈吗,所有的等电位,接地,防雷都接在这个接地装置上?
设备接地引下线怎么引到接地装置上呢,在地下穿管引出来再接上去吗?
雨污水泵是下到池底固定的,和出水口是对应的,不能动,还必须用软电缆吗?
我有六台160KW,4台55KW的泵,一台格栅提升机5.5KW,还有值班室的用电和格栅间的照明什么的,应该做成母线分段式吧,是变压器进配电箱(配电箱里分段)进控制箱到水泵吗,需要无功补偿吗,补偿柜是应该和配电箱并联吗
我们没有暖通专业人员,地下式泵站通风的话,只在地面预留几个通风孔可以吗,还是必须要装通风机?叶片口该怎么开呢
[
本帖最后由 lianlou 于 2010-3-6 14:26 编辑 ]
回复
4楼
雨水泵站算是一级负荷吗,这个要不要考虑双线供电,一用一备呢?
回复
5楼
“没有暖通专业人员”,谁来计算地下泵房的通风是否足够?
箱式变,又是三台(有一台还是容量小的)变压器,它们如何组成低压配电系统?
箱变有高压(10KV)开关吗?电源进线是架空线还是电缆?计划用多少路进线?
“六台160KW,4台55KW的泵,一台格栅提升机5.5KW”的泵全是潜水泵?没有10KV电压的吧?
“泵是下到池底固定的,和出水口是对应的,不能动”,如果泵损坏了如何检查?
楼主是不是设计,搞什么专业的,是你通包吗?
有点象是做毕业设计的学生,口气很大,且什么也说不清楚。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-6 16:44 编辑 ]
回复
6楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我不知道我哪里口气大了囧TL
我确实是在做这个设计,按理说只负责电气部分。第一次接触设计,设备都不熟,什么的都是一边做一边学,细节方面我没有直观的印象,因为以前都没见到过。
我们是小设计公司,人员不全,很多人都是兼做两三个专业,通风方面只能想到通风机,但是不知在哪设置。我说的是泵池,不是泵房,没有泵房,所以才说不知道通风怎么安。
箱式变压器不能并联运行吗,那把负荷平均分配到每台箱变上可以吗,引入线要跟供电局沟通才可以接入吧。
泵站算是一级负荷吧,是需要两路进线吗,变压器是不是需要一用一备的设置呢。
“箱变有高压(10KV)开关吗”城市供电箱变应该是10/0.4KV吧,专用箱变里没有高压侧的10KV开关吗,我不太清楚。
格栅提升机是电机,提升拦污物的格栅用的,不是水泵,没有高压电机。
泵损坏需要维修时需要吊车把它从泵池底下的滑轨上提上来。平时是浸在水里的,不动它
供电线进入变压器以前是要经过高压柜吗
应急照明是用那种可以自充电的两火的吸墙灯吗,应急照明的线应该从哪里引呢。
回复
7楼
:lol
区管辛苦了。。说的很不错哦。。
回复
8楼
泵池里应该不需要照明,区管说的应急照明是控制室的。。
控制室应该有配电及控制屏,箱式变引到配电控制室,再引到终端设备。
潜水泵一般订货有配套专用电缆可以由厂家提供,电缆一般敷设可以参照标准图集。
防雷接地是肯定要做的,箱式变的工作接地肯定也是要的。其他好象没什么东西吧?
回复
9楼
谢谢版主,能再讲讲细节方面吗。应急照明的线是从配电柜接出来吗?贴墙走线吗?需要穿管吗?
回复
10楼
看了楼主在6楼的说法,确实需要帮助,给点建议:
1、在输入电源上需要什么设备和保护,请尽快与电力部门联系,得到他们的支持和指点。地方电力部门一般都会要具体的要求,你只能按他们的要求做。
2、先不要让“三台变压器”的模式给框住,在设备订货前,你都可以改变设备的布置,原则还是需要在当地电力部门要求的框架下设计。
3、“六台160KW,4台55KW的泵”可以分配在二段母线上,箱变内柜子建议用CS(GS3)型,160KW需要用400A开关和接触器,用低压综保作过载保护,但400A元件不宜装在抽屉内,建议用“插拔式断路器”,操作手柄与柜门联锁(断路器不分断,门打不开),其他都可以做成抽屉式。
4、一段母线上主要负荷是3台160KW和2台55KW的泵,有590KW,按设备(泵)的主备关系计算总负荷,如果800KVA变压器,全开也能带了(不需要小的350KVA那台了),3台160KW的占二个柜子(四个回路中一个备用),2台55KW和其他负荷一个柜子,加上进线共4台,全部共9台柜子。
5、9台柜子+2台变压器+高压部分,一套箱变是装不下的,如果用二个箱变拼起来(组合成一套),两头是高压,中间是低压,二个箱(变)在现场可以连接成一体(要求连接处不漏水!),箱变到控制室做通电缆沟,把低压综保的信号用通信方式接到控制室的电脑上!
回复
11楼
如果楼主需要帮助,请帖上整个土建平面(图),并说明周围环境情况和电源条件及方向。
当然,这些还取决于当地电力部门的要求之下。
在上面的(箱变)布置中,很难插入“无功补偿”了,在你的情况中,计算一下无功补偿要求:
如果是无备用情况,Q=P(tgφ1-tgφ2),P=1180KW(其他小电机不太开,不必计算在内),异步电动机的cosφ=0.85,tgφ=0.6197
要求补偿到cosφ=0.95,tgφ=0.3287
就有:Q=1180(0.6197-0.3287)=343.38kvar
分开二台补偿(每台变压器一个补偿系统),设置180kvar一台的补偿柜,二套补偿(柜)做在一个箱变中,用二条电缆分别接到各段(每段设一个300A断路器),实际电流可达260A。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-7 11:19 编辑 ]