南京某甲级院小高层全套图纸
thy1970
thy1970 Lv.4
2010年03月06日 11:41:30
只看楼主

经常在论坛潜水,受益匪浅,今天也做点贡献,南京某甲级院小高层全套图纸,适合初学者参考。内容含结构说明,基础,结构布置,大样详图建筑图见12楼[ 本帖最后由 thy1970 于 2010-3-8 10:17 编辑 ]

经常在论坛潜水,受益匪浅,今天也做点贡献,南京某甲级院小高层全套图纸,适合初学者参考。内容含结构说明,基础,结构布置,大样详图
建筑图见12楼

[ 本帖最后由 thy1970 于 2010-3-8 10:17 编辑 ]
7dc956a5e86665456818.rar
2.0 MB
立即下载
免费打赏
thy1970
2010年03月08日 10:15:36
12楼
有人需要我就传啊,建筑图:lol

[ 本帖最后由 thy1970 于 2010-3-8 10:16 编辑 ]
回复
cybermail
2010年03月08日 15:20:50
13楼
下载了,不错,谢谢啊。
回复
fengye9294
2010年03月09日 10:46:22
14楼
谢谢楼主分享好的资料
楼主无私奉献的精神值得我们好好学些
回复
cgatsx
2010年03月10日 14:52:50
15楼
感谢楼主上传全套建筑图,:handshake
回复
cgatsx
2010年03月10日 14:59:35
16楼
看了建筑也很不错的,可以研究下的
回复
shadwoman
2010年03月10日 16:54:20
17楼
:lol 谢谢楼主提供的图纸!
回复
thy1970
2010年03月12日 12:01:21
18楼
好东西没人顶,自己顶下:lol
回复
tzsing
2010年03月12日 13:23:48
19楼
感谢楼主上传资料
回复
zhanghwei111
2010年03月12日 14:13:27
20楼
图审的内容:
一。 违反强制性条文的问题
未见
二。违反强制性标准的问题
1. 部分梁与墙垂直相交处钢筋锚固长度不足。
2.防水砼迎水面钢筋保护层<50。
GB50108-2002/4.1.6
三。其它问题及建议
1. 设计应明确剪力墙的抗震措施按二级抗震等级执行,
图中说明按8度设防,施工单位无法施工。
2. 建筑0.000与结构不一致。
3. 二级剪力墙约束边缘构件箍筋未闭合。
回复
zhushanmei
2010年03月12日 14:58:23
21楼
谢谢楼主提供的图纸,好好学习一下.
回复