干变防护罩门与10KV断路器如何联锁
s9
s9 Lv.12
2005年08月01日 22:44:53
来自于断路器
只看楼主

《措施》3.6.2第8条“...有防护外罩的变压器应设有保护断路器与防护外罩门的联锁装置。”应如何理解?1、此断路器应该是10KV开关柜内断路器吧?2、该如何联锁呢?3、如果上级是负荷开关呢?

《措施》3.6.2第8条“...有防护外罩的变压器应设有保护断路器与防护外罩门的联锁装置。”应如何理解?

1、此断路器应该是10KV开关柜内断路器吧?
2、该如何联锁呢?
3、如果上级是负荷开关呢?
免费打赏
大鼻山
2005年08月02日 22:46:58
12楼
不过具体实践中,真正去连锁的并不多见。(往往以一个连接片相连,可选)

因为正常的开门,不一定非得跳闸。。。。
回复
石大头
2005年08月02日 23:09:34
13楼
真个是纸上谈兵!带电开门怎么办!所以鳖山兄说的有道理!!!!我去年做个工程我就没给他连锁!!供电公司人不是也验收掉!!!?
回复
zhaoconglin_01
2005年08月03日 04:11:12
14楼
支持6楼,
我使用过,在变压器门内装个行程开关并将其送到出线柜的跳闸回路里,一但出现有人在变压器带电的情况下开门,就能将出线柜的输出开关分闸,保护人身安全.
回复
zht08
2005年08月03日 09:02:06
15楼
不是太需要这种联锁,因为做起来比较麻烦。感觉自己在变压器外壳上加一把挂锁最好。

回复
fitman
2005年08月03日 10:21:50
16楼
门应装电磁锁,电气回路应串接断路器(或负荷开关)辅助触点的常闭触点,即在开关闭合时门不能打开。如要与更安全,可再加装行程开关,动作于断路器的合闸与分闸回路。部分地区有类此要求。
回复
kjolen
2005年08月03日 10:44:10
17楼
我觉得在门安装电磁锁更符合实际情况,如果由于误开门而造成停电,对供电可靠性有影响。我想这是兼顾可靠性和人身安全的优先考虑的方法。
回复
drogan_h
2005年08月03日 11:01:14
18楼
学习了!谢谢!
回复
ccc99
2005年08月03日 11:47:54
19楼
我的315箱变,变压器室的门只有语音警告“高压危险,请勿进入!!!”
回复
王磊
2005年08月03日 13:59:24
20楼
以下是引用fire在2005-08-02 10:37:44.0发表的内容:
在串上个信号不就更好了吗?出现误动,就很明显了
回复
gdjywxp
2005年08月11日 23:32:12
21楼

兄弟有些工程要求防止开门合闸的

回复

相关推荐

APP内打开