减震器有这么安装的吗?见图
yangzhonghong518
2010年03月06日 17:12:46
来自于工地图片
只看楼主

请大家给点建议。

SDC10085.JPG

SDC10104.JPG

请大家给点建议。

SDC10085.JPG


SDC10104.JPG

免费打赏
fzxhy
2012年11月02日 19:25:53
82楼
山东的施工队干的,肯定的。
回复
fzxhy
2012年11月02日 19:42:41
83楼
垃圾!!!!!!!!!!!!!!
回复
fzxhy
2012年11月02日 19:58:42
84楼
1. 吊杆拧着劲
2.吊杆丝头过长
3.风机吊杆没加备母
4.法兰铆钉间距过大
5. 兰螺栓间距过大
6.软接头法兰压条不应在外!!
7.软接头太长、没有伸缩量。
8.螺栓用用通丝的吗?
9.山东人干的吧?
回复
bingbing86
2012年11月04日 08:54:50
85楼
请教,对于圆形软接怎么连接好呢?
回复
huangzy3472
2012年11月08日 13:50:49
86楼
这才是鲁班奖中的极品
回复
dq851028
2012年11月14日 12:53:48
87楼
补充一点,软接安装不能绷紧,应该留点伸缩量
回复
lhj0713
2012年11月16日 09:59:52
88楼
没见过这么安装减震器的,补充一下4楼的, 法兰的相邻螺栓间距不要超过150mm,图片中的远大于150mm了。这样的做法,在我们公司,一定要拆掉重做。
回复
hxh_2010
2012年11月17日 13:35:51
89楼
可以这样安装,第一种是设备标配,第二种弹簧减震安满足要求
回复
ailingqishi
2012年11月23日 13:50:09
90楼
用的不配套啊
回复
宁晋
2012年11月23日 21:36:57
91楼
用减震吊架吧