把同层不同防火分区分设不同的防烟分区,并使防烟分区不跨越防火分区,在此情况下,一个机械排烟系统能否担负不同防火分区的排烟任务?竖向如走道排烟系统可以这样设计,故求教,谢谢!

把同层不同防火分区分设不同的防烟分区,并使防烟分区不跨越防火分区,在此情况下,一个机械排烟系统能否担负不同防火分区的排烟任务?
竖向如走道排烟系统可以这样设计,故求教,谢谢!
免费打赏
flier_01
2010年03月08日 12:46:11
2楼
水平,一般不宜跨越防火分区
建议尽量不垮
但不是强条
如果实在没有办法
最好咨询一下本地消防部门
回复
tm_lyyyfr1
2010年03月08日 14:03:56
3楼
谢谢版主
回复
hnxiongwu2976
2010年03月09日 11:39:25
4楼
也可以这么设计,比如我原来看到过一个4层的商场,在中间楼梯附近设了一个排烟风井,每层的排烟管接到风井,在屋面设置一台排烟风机。
回复
daiboss
2010年03月14日 11:10:07
5楼
竖向的可以,同层的不建议这样做,做了就要看审图公司和消防部门同不同意了
回复
tianwaitian09
2010年03月17日 18:04:24
6楼
水平排烟管道包防火板可以跨越防火分区,可以按照你说的做(管道特殊处理),不过尽量不这么做。
回复
hzhdongming
2010年03月18日 13:50:34
7楼
不宜
回复
denisnie
2010年03月18日 16:09:21
8楼

我想这样的话应该在每一个水平接出的管子上都要加280°C的防火阀吧
回复
bianweihaomeng
2010年03月18日 21:48:36
9楼
水平,一般不宜跨越防火分区
建议尽量不垮
但不是强条
如果实在没有办法
最好咨询一下本地消防部门
回复
youlf
2010年03月19日 22:19:48
10楼
最好不要。
回复
joenb
2010年03月20日 08:25:27
11楼
水平不宜,风管耐火极限 有要求
回复