如题,生化池的尺寸是12×5×4m,Q=20m3/h,汽水比:15:1,请问该如何确定风机的风量?最好说的详细点? 先谢谢了!

如题,生化池的尺寸是12×5×4m,Q=20m3/h,汽水比:15:1,请问该如何确定风机的风量?
最好说的详细点? 先谢谢了!
免费打赏
qiyujiang
2010年03月10日 16:49:15
12楼
q=20m3/h=0.33m3/min
汽水比:15:1
鼓风机风量选择 q=0.33*15=5m3/min
考虑排出压力,池深4米,排出压力选择0.4kgf/cm2左右,实际水深没这么深
若我选择山东章丘的鼓风机,我会选择 ZSR100型,进风量5.78m3/min,功率5.87KW,升压39.2KPa
但我感觉汽水比是不是大了,我一般选择汽水比8:1~10:1
回复
wgw668
2010年03月13日 01:52:50
13楼
这个我到是同意,可以用 水量和供气量比,

但我一直不知道熔解氧与,气水比有没有直接的系统数关系,
回复
恒基环保
2010年03月13日 10:01:05
14楼
主要是看你进水量,然后根据气水比,来确定气量,跟池子的大小关系不大,当然还要考虑曝气头的数量,和服务面积。
回复
hskj_yzw
2010年03月13日 13:31:24
15楼
气水比只是一个参考,具体是多少,调试的过程中再做调整,应该就在15:1左右,不会偏差太大。
回复
huanbao207
2010年03月17日 15:34:35
16楼
建议小试,所谓的汽水比不过是为了保证水中溶解氧的充足,和池子的大小应该没有太大的关系!
回复
曝气软管之父
2010年03月17日 19:23:00
17楼
两者应该绝对是没有关系的。
生化池的尺寸大小是由需要处理污水的停留时间决定的。
风量大小是由污水中的去除物如COD、BOD、氨氮等的需氧量决定的。
设计时,切莫混淆两者的概念。否则永远也算不清。
还有‘汽水比’是指曾经有过的,调试成功的,与你现在要处理污水同质的,运转非常的成功污水装置案例经验之谈,只能参考不能乱套。
最好通过小试、中试来决定停留时间以及风量。
:Q 再次奉劝大家,汽水比不能乱套。否则是要出大乱子滴!!!!!!到时就悔之晚矣!!!!!!:L
回复
licf1215
2010年03月22日 23:29:45
18楼
首先要明白曝气的作用,一是要供给微生物氧气,二是要保证污泥呈悬浮状态。我不赞成“气水比”这一概念,气量设计要根据实际的情况来确定,采用“气水比”是懒人的做法,看看参考书就明白了。在不了解怎么设计的情况下,气量选大一点没坏处。
回复
mrjckong
2010年03月23日 13:01:09
19楼
本人通过设计觉得汽水比只是一个参考的数据而已,具体的气量我觉得还是由具体池子大小和布管来确定比较适合。
回复
ying9906325
2010年03月23日 13:04:59
20楼
:( :( 汽水比不准啊,那我还得自己算算啊。。。。。。。
回复
xiaoxu12301
2010年03月23日 14:09:20
21楼
生化池的尺寸和气量没有关系 具体的讲 要根据所设计的污泥浓度去计算