我现在所用的接触器吸合时声音过大,领导让想办法把声音弄小一点(从接触器本身去解决,还是用其它的方法才能解决啊),谁有高招啊???
我现在所用的接触器吸合时声音过大,领导让想办法把声音弄小一点(从接触器本身去解决,还是用其它的方法才能解决啊),谁有高招啊???
2楼
我先在所用的接触器吸合时声音过大,领导让想办法把声音弄小一点(从接触器本身去解决,还是用其它的方法才能解决啊),谁有高招啊???
估计是没办法了,因为吸合速度快可有效减少电弧产生。容量大的接触器声音也会更大
回复
3楼
请在百度里搜一下“QCJ接触器节能延寿模块”
回复
4楼
“接触器吸合时声音过大,领导让想办法把声音弄小一点”,是吸合瞬间还是工作中长时间?
直流电源是从哪来的?如果是整流过来,整流管有无损坏?线圈两端的电压是多少?
找出原因,才能解决问题!
回复
5楼
有图吗? 发个图片上来 光推断也看不出什么原因
回复
6楼
可选用直流接触器无声运行装置解决。
回复
7楼
赞同你的观点
回复
8楼
个人又要唱反调了:
估计不是在吸合瞬间声音大(要大也只有啪一下就过去了),而是在工作过程中电磁(振动)声大,是接触器的衔铁在抖动。原因是电源整流器性能不好(或有管子开路),电压脉动波纹太大。
更换整流器或改变整流电源的结构(用三相桥式一定没声音了),也可以加滤波电抗器(小接触器也可以加滤波电容器)。
回复
9楼
我们也曾经遇到这样的问题,CJ19系列的,在接通电后有异常的声音。最好是换了个接触器,才不响了。不知道怎么解决?
回复
10楼
首先弄清楚在吸合瞬间声音大,还是在工作过程中声音大????????
:)
回复
11楼
接触器有响声的原因有好几个,比如,铜环不好,灰尘多,电压波动大,接触器本身质量等等
回复