关于施工中一些问题的改正方法
1999szm
1999szm Lv.2
2005年08月02日 13:06:34
只看楼主

大家把施工中一些问题的改正方法总结一下,一起交流,共同提高。在下抛砖引玉,先说两条。

大家把施工中一些问题的改正方法总结一下,一起交流,共同提高。在下抛砖引玉,先说两条。
免费打赏
whmtl
2005年08月07日 23:57:52
12楼


施工中出现些问题也是难免的,做设计的还可以在电脑是改一下,施工就不行了.所以
还是想想办法去解决,而不是要求别人不犯错.
回复
samg2000
2005年08月09日 17:57:41
13楼
谢谢老兄。。不过要更正设计有很多麻烦的程序。。我自己是用了把钢筋整个锯掉。。移到正确基础上。然后焊接。。因为只有12600层高。在看整体用筋简直就是浪费。。希望这样能过关。。400X400 8根25的
回复
xingzhouwu
2005年08月12日 16:45:43
14楼
施工时出现问题是比较多的,这和施工人员的素质有关,也和落后的施工工艺有关,我以前一般都是如果不是太离谱,尽量帮人采用加固或其他有效的办法解决,效果也还不错。
回复
summerfly_2008
2005年08月13日 20:41:21
15楼
问:主筋绑错了 20的绑成18 的 换掉影响进度,该怎么办?
回复
mangm_2000
2005年08月13日 21:53:18
16楼
楼上的兄弟.照你这样,就只有采用加固的方案了 .如粘钢板,碳纤维加固等等.
回复
xiyong2004
2005年08月13日 23:33:54
17楼
我没说清楚。
在现浇完了楼板混凝土之后,发现有一处(2~3根)柱的主筋位置不对,与放线位置差10mm。这将影响这根柱子的强度(可能的原因是浇注时,泵送混凝土管道挤压到了该处钢筋)。
建议纠正方案:在主筋正确的位置处植筋(原位打孔,放该型号钢筋),植筋长度满足搭接要求,原来的主筋与新植钢筋焊接。

故这里指的是浇完的部分。

100mm的偏差,在现场是无法用植筋来解决的。

回复
xiyong2004
2005年08月13日 23:37:29
18楼
15楼的兄弟.只有采用加固的方案了 .如粘钢板或角钢包柱加固等等
回复
huangjs926
2005年08月14日 14:23:49
19楼
加啥固?施工规范允许误差是多少?
回复
zjyxy6808
2005年08月20日 15:23:03
20楼
个人觉得楼主很有想法。
16楼的,碳纤维好象是用来抗拉的吧?
不是什么补强都可以用碳纤维的
回复
258744585
2005年08月22日 09:33:25
21楼
箍筋哪里不要忘了焊接啊!!,钢筋不是少事来的啊,要真的做好自检,互检、验收三大部就啊!!