关于火灾应急照明的探讨(以一个车库为例)
popppwp
popppwp Lv.4
2005年08月02日 13:07:19
来自于照明工程
只看楼主

在看了zhjason1930 的大作后,获益匪浅,现在我把自己最近做的一个住宅小区地下室的应急照明设计做下分析,并希望各位大虾多多指点 建筑概况:该小区地下室面积为一万一千平方米,有车位数296个,属于2类地下汽车库 供电方式:该地下室设有一个专用变配电室,两路10KV进线(引自不同开关站) 变配电室情况:设有两台10KV/0.4变压器,变压器分列运行,中间设联络柜 原来设计情况(以前地下室不是我设计的,是一个同事做的,后来他跳槽了,审图的说照明图纸有问题,所以后来是我整改的):地下室共分为三个防火分区,他在每个防火分区都设置了一个照明配电箱,照明配电箱单回路进电,所有照明包括正常照明、应急照明、疏散指示照明、重要设备用房照明都引自这个照明配电箱,车道上设置有应急照明灯具,照度按正常照明的50%进行设计,应急照明灯具自带蓄电池,平时应急照明灯具作为正常灯具照明使用,当火灾时切断正常照明灯具,应急灯具由蓄电池供电,且应急灯具和正常照明灯具接在同一个回路上。疏散指示照明采用专用回路,自带蓄电池,由于照明箱到最远端灯具的距离比较远(超过了130米),所有导线规格都采用4平方导线以求达到电压要求。未设置专门的火灾应急照明灯具,除疏散指示照明外所有灯具都是普通民用灯具。请大家发表下看法原来的设计存在什么问题

在看了zhjason1930 的大作后,获益匪浅,现在我把自己最近做的一个住宅小区地下室的应急照明设计做下分析,并希望各位大虾多多指点
建筑概况:该小区地下室面积为一万一千平方米,有车位数296个,属于2类地下汽车库
供电方式:该地下室设有一个专用变配电室,两路10KV进线(引自不同开关站)
变配电室情况:设有两台10KV/0.4变压器,变压器分列运行,中间设联络柜
原来设计情况(以前地下室不是我设计的,是一个同事做的,后来他跳槽了,审图的说照明图纸有问题,所以后来是我整改的):地下室共分为三个防火分区,他在每个防火分区都设置了一个照明配电箱,照明配电箱单回路进电,所有照明包括正常照明、应急照明、疏散指示照明、重要设备用房照明都引自这个照明配电箱,车道上设置有应急照明灯具,照度按正常照明的50%进行设计,应急照明灯具自带蓄电池,平时应急照明灯具作为正常灯具照明使用,当火灾时切断正常照明灯具,应急灯具由蓄电池供电,且应急灯具和正常照明灯具接在同一个回路上。疏散指示照明采用专用回路,自带蓄电池,由于照明箱到最远端灯具的距离比较远(超过了130米),所有导线规格都采用4平方导线以求达到电压要求。未设置专门的火灾应急照明灯具,除疏散指示照明外所有灯具都是普通民用灯具。请大家发表下看法原来的设计存在什么问题
现在我整改的设计等有空再发给大家
免费打赏
caihao872
2005年08月02日 17:27:44
2楼
加油
回复
penght99
2005年08月02日 22:20:52
3楼
我觉得每个防火分区设一个普通照明箱(AL),车位上的灯从这个箱子引来,当然每路灯具不超过25个。一个应急照明配电箱(ALE)(此箱采用互投),车道上的灯从这个箱子以来,对于应急照明灯具自带蓄电池,个人建议不提倡使用,原因是维护系数大,投资高,疏散指示照明也ALE引来,消防用照明从ALE引来,箱子的位置尽量设在易操作及负荷中心位置。
回复
suncq513107
2005年08月03日 10:39:03
4楼
zhjason1930 的大作在那里啊!?发个地址看看,学习学习啊
回复

相关推荐

APP内打开