关于承重墙,风管开孔
sheng3820486
2010年03月09日 09:18:24
来自于中央空调
只看楼主

最近做个项目。。里面好多承重墙,风管必须穿过承重墙,风管型号为500*320的 ,穿过后需要什么加固措施》?有相关的承重墙开孔的要求吗??

最近做个项目。。里面好多承重墙,风管必须穿过承重墙,风管型号为500*320的 ,穿过后需要什么加固措施》?有相关的承重墙开孔的要求吗??
免费打赏
hnxiongwu2976
2010年03月09日 10:35:20
2楼
承重墙开孔一般得提给结构专业的,一般结构专业会在开孔的四周加些钢筋做加强,如果承重墙已经施工了,那就得请教一下结构专业的看再上面打洞行不?看如何加强?
回复
gegeread01
2010年03月09日 14:42:41
3楼
同意楼上,风管加固是小事,墙体加重最重要
回复
qq_1441091588848
2015年09月01日 16:30:57
4楼
洞口上沿要加过梁两端要加构造柱。
回复
攻城师56180
2015年10月07日 00:21:33
5楼
承重墙开洞要做加固措施
回复
xk2462384136
2015年10月09日 10:24:28
6楼
谢谢楼主资料 通俗易懂
回复
hgyuiytirfi3214655
2016年08月16日 10:30:29
7楼
不错,先看看,谢谢
回复
落尘飘落
2016年08月23日 16:53:37
8楼
自然问设计院
回复
轻云之蔽月
2016年08月23日 17:03:54
9楼
500*320想过梁,除非建筑结构还没施工,不然够几把屌呛啊!过梁器其实真的不是非常好。不建议用,而且用的话要的要看人家天花做法呢